请问输入功率为1KW的ACDC电源应该怎么选?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-8-30 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

, ]4 H  c# G% \6 G请教大神,1 Y) C) w5 ?8 S  w& \5 j9 S
) o: H9 e7 t+ Z3 X' F7 j3 j
一个输入功率为1KW的ACDC电源,没有PFC,整流桥之后直接电容滤波的方式,220VAC下电流有效值大概为4.5A,考虑到正负15%的拉偏,低端有效值为5.5A,这个只是有效值,但是考虑到整流桥瞬间导通时候电流的尖脉冲会非常高,可能会高达20多A,那么这种情况下选用整流桥,应该是按照有效值来选还是按照这个尖脉冲来选?就以这个为例,我应该选用10A的整流桥还是20A的?非常感谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2019-8-30 17:20 | 只看该作者
    不考虑成本用20A的。

    点评

    为何选20?  详情 回复 发表于 2019-8-30 17:21
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2019-8-30 17:21 | 只看该作者
    这个20安是标配。

    该用户从未签到

    4#
     楼主| 发表于 2019-8-30 17:21 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-30 17:20) I) _9 O5 ^+ }- i1 p, B" i
    不考虑成本用20A的。
    & I, X7 e' b" s/ l" o7 N, j: a
    为何选20?0 T$ x% o- n# v

    点评

    看散热条件,我就当楼主的散热片是比较合适的,不是小的可怜或大的离谱的,20A的桥相对于效率和温度方面都比较平均。  详情 回复 发表于 2019-8-30 17:22
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2019-8-30 17:22 | 只看该作者
    Mhza 发表于 2019-8-30 17:218 W! {2 d$ |1 u$ p
    为何选20?
    5 u" \; X# A6 r2 M
    看散热条件,我就当楼主的散热片是比较合适的,不是小的可怜或大的离谱的,20A的桥相对于效率和温度方面都比较平均。; B8 k. S# V  Z

    点评

    同意你的观点,用20A应该是很保险了,但是如果10A我觉得也是可以的,另外楼主的提问也是有点问题的,楼主说:是按照有效值来选还是按照这个尖脉冲来选?实际整流桥不是按效值来选的,数据手册上也从不给出有效值的,  详情 回复 发表于 2019-8-30 17:22

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2019-8-30 17:22 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-30 17:223 c) Y4 J$ @9 p3 [0 f- ~3 f  e
    看散热条件,我就当楼主的散热片是比较合适的,不是小的可怜或大的离谱的,20A的桥相对于效率和温度方面 ...
    8 F8 K. u0 p# N7 |- n- z
    同意你的观点,用20A应该是很保险了,但是如果10A我觉得也是可以的,另外楼主的提问也是有点问题的,楼主说:是按照有效值来选还是按照这个尖脉冲来选?实际整流桥不是按效值来选的,数据手册上也从不给出有效值的,都是平均值,尖峰只需验证即可,通常尖峰可达平均值的15 - 20倍。) Z2 k, C& v' J6 ?3 S# m
    比如选GUB1004,其平均电流10A(外壳温度不高于100度),尖峰为200A一个半波周期,如果是20A的尖峰则可以有11个半波周期。楼主的电流有效值5.5A,则平均值为0.9*5.5 = 5A,10A的整流桥只要保持良好的散热应该没有什么问题。- \8 |5 f' S* k& W5 j

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2019-8-30 17:23 | 只看该作者
    用20保险点。

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2019-8-30 17:23 | 只看该作者
    我们300W左右,都用10A了,还是带PFC的。

    点评

    300的电源用10A是合理的,一般开关电源设计的工作电压为85-265Vac,因此300W的电源在85V时的输入电流3.5A,一般整流桥的取值为>=2倍的输入电流,你这个为10/3.5约为2.8倍,也是很正常的。  详情 回复 发表于 2019-8-30 17:25

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2019-8-30 17:25 | 只看该作者
    sunygd 发表于 2019-8-30 17:23
    3 e0 w/ t$ \: c: x9 K8 X我们300W左右,都用10A了,还是带PFC的。

    1 D. i3 d& p. r) L/ b5 A+ @300的电源用10A是合理的,一般开关电源设计的工作电压为85-265Vac,因此300W的电源在85V时的输入电流3.5A,一般整流桥的取值为>=2倍的输入电流,你这个为10/3.5约为2.8倍,也是很正常的。7 y0 B+ `; p9 m4 F. `9 M