    设备情况和测试条件及问题% g" w. l* i  I; C9 {
    1、设备采用110V直流供电,有四个电源插件,把110V转为24V使用
    : `* ~9 Q6 v$ Q( I2、在进行采用线对线1KV,线对地2KV ,5us/50us,雷击浪涌实验时会造成设备死机,110V防护见附图
    ; ]1 i$ L- w7 \, {2 R9 g; g* U, g3、设备要进行绝缘电阻和耐压测试,在多增加防护器件时,会使绝缘电路和耐压不通过。
    , V, v! s% W% F8 Y4 j' ]0 ?$ g   a.测试绝缘电阻采用直流500V兆欧表2 v; N' p! l3 q4 I) p
       b.测试耐压采用1350V的50HZ交流电压
    - q# _) |9 `2 r0 R* [1 ^2 x# _0 I3 ?0 U+ G2 S( y1 D9 ]3 T* Y
    问题
    # U( X) `$ I- f2 E  j1.请问一下群中的大神,防护电路是否有问题?1 C1 V- C5 G& W
    2.增加防护电路时如何平衡绝缘电路和耐压测试?
    % `, H6 q7 `$ t0 `+ s) E3.是否有软件能进行简单仿真一线雷击浪涌实验?
    * B5 }2 v  t7 F4 \6 A' B- l. m9 i6 }( b# S8 d  I9 M: G
    谢谢!