电流互感器作用,工作特点及接地方式
# C) K1 M# | ~5 G& v4 k! D/ f6 u& O( b6 g) p; J
电流互感器的作用是:将一次回路大电流变为二次回路标准的小电流(5A或1A),从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化,并使其结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装;并可采用小截面电缆进行远距离测量。 电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线如图: ) [/ L2 h! Q) m
7 n: y( s Q2 _8 g, a6 o
8 J* M9 L& g9 c
k, ^* G( O* F电流互感器的工作特点: $ w! B% P% t, H9 i; F! b6 j
1、一次侧电流:一次绕组串联在所测量的一次回路中,并且匝数很少。因此,一次绕组中的电流I完全取决于被测回路的负荷电流,而与二次绕组电流大小无关。 " [- r# z9 b2 x h3 M
2、二次侧电流:二次绕组中的匝数N2很多,是一次绕组匝数的若干倍。二次绕组的电流完全取决于一次绕组电流。
. H# l b' a6 R3 T% d4 ^1 T3、电流互感器的二次回路中所串接的负载,是测量仪表和继电器的电流线圈。它们的阻抗都小,因此电流互感器在正常工作时,二次侧接近于短路状态,这是与普通电力变压器的主要区别。
' R( u5 U7 @3 G7 c2 s5 x当一次侧流过电流I1时,在铁芯中产生交变磁通,此磁通穿过二次绕组,产生电动势,在二次回路中产生电流I2。
' W- N7 |4 N) S- ?
. D* v, q( ?" T2 W1 l; |, z. A3 R) u1 G- j. c |4 y9 j1 a
: [# W7 q$ f1 ~& K- @0 `
0 r% M5 i O9 } ?! G3 N
电流互感器在正常工作状态时,二次负荷电流I2所产生的二次磁势对一次磁势F1有去磁作用,因此合成磁势F0及铁芯中的合成磁通数值都不大。 + k6 S( H& G% x
电流互感器在正常工作时,二次绕组绝对不允许开路。
- H. I# c- t, _, G" `" C, l9 N如果运行中的电流互感器二次绕组开路,则二次磁势等于零,而一次磁势不变,且全部用于激磁。此时合成磁势Fo等于F1,比正常状态的合成磁势增大了许多倍,使铁芯中的磁通急剧增加而达到饱和状态。 6 ~ F, [9 J1 E0 k2 F
铁芯饱和,使随时间变化的磁通波形变为平顶波。在波形上升和下降处,因磁通急剧变化在二次绕组内所感应的电势可达几千伏甚至更高,对设备和人员是极其危险的。 - x( P1 Y) n; D2 u/ J
" a! @5 Y# Y5 }2 V; P U0 v
" s R, V2 D0 S, l5 I
+ A( s% c$ [3 Z' ^ @" p9 v* z& A磁感应强度骤增,会引起铁芯和绕组过热。在铁芯中会产生剩磁,使互感器准确级变低。 6 j& m. N$ @+ e& Q& w
电流互感器二次回路必须接地(只能是一点接地),其目的是为了防止当一、二次之间绝缘被破坏时,对二次设备与人身造成危害,所以一般宜在配电装置处经端子接地。 . _2 @& B# V6 n) h1 T$ @9 t; M
电流互感器一次回路不能接地,电流互感器的一次回路就是被测线路的主回路,电流互感器的一次侧是不能接地的,否则会造成严重的短路事故。 ' V8 E: P6 T$ V1 z5 c9 Y
不少朋友留言问一次侧,二次侧是什么? & ^3 _; v, u# {) g
针对暖通空调系统,简单说:一次侧二次侧分别都有两个不同温度。一共四个不同温度。通过物质间进行热传递。一次侧是提供换热的介质。二次侧是用户需要用到的介质。 / M' L2 S: H. @9 L3 j+ L