找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 475|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

反激电源带载后变压器有异响且输出稳不住 

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-12 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
+ l) o5 ?% n' W
反激电源带载后变压器有异响且输出稳不住 : V# F  Y5 _- @' K

3 i/ P. d* E( W  H5 G- S# u各位大神好,我在调试一款电源(是一个离职的前辈走之前设计的),发现电源启动后变压器有异响,经过改动环路参数,现在空载时变压器异响声很小,且输出正常,但是带载(载很轻,大概1/3吧)后,变压器异响严重,并且输出稳不住,随着输入的升高而升高,后来一个同事给我了一套参数,改过之后,效果不大,很纠结,图如下所示,请各位不吝赐教。
4 O$ Q# W7 c) g& v  k$ N. T

该用户从未签到

2#
发表于 2019-7-12 18:31 | 只看该作者
建议VFB对地加个电阻,1k左右,用来增大光耦回路电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-8-21 20:59 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表