|' ^* d, [* m9 p: F整流器常见故障及处理) b% Z+ P; D; e6 I0 v
1、 Mains asynchronous/phase missing(phase watchdog -1F41)
6 Q* p) R! t) d% N三相电压值不同或者相丢失: r& P! g( x3 @2 o
可能原因:" A, `2 p: r$ U$ |. H8 j) }4 H
-相丢失
2 @3 e( y7 ~/ _# b! q-主电压太高/太低% J( c6 e; k3 h' x
-相间不对称
. x2 j0 u+ q- D; h+ Q; e! [处理方法:/ c+ C* {3 W, @- S/ E
现场复位(12S1/15S1)
: A! H3 n4 y" g5 `4 M Y% m- p2、 AC-overcurrent(motor protection/heavy duty switch-2Q1/Q6), P, l8 {* N8 U% A+ [& M/ O
软启动系统的主交流电流超过上限值(2Q1)或者负载开关2Q6跳脱
7 m& `" J) r3 r" X可能原因:2 Y& e( ^8 \$ U' H. r9 u. Q; G4 b
-变压器故障(2Q1/Q6)) X+ ]2 C! b. w5 U: \/ Y+ `9 `" g0 a
-晶闸管电路故障
3 y3 k: a, u. [' n! m' m-晶闸管多功能控制单元2U2故障: p: Q& a4 o2 P. Y7 i( _% e
处理方法:6 |5 @0 [5 T; A% c
现场复位(12S1/15S1), k, r0 G! j" v: D( T0 j# }
3、 AC-current asymmetry(primary current watchdog -1F61)+ G8 `+ a! L; h3 y _! J
一次侧三相交流电流值不同' O& `% |! V y: y2 v
可能原因:, e2 ]( s2 ?7 r$ ~8 H0 V/ B! }9 `
-变压器3T1/4T1故障
F0 J8 a Z' F3 @! @. k$ Y9 p C-一个或多个晶闸管3V1-6/4V1-6故障
; W) O& R7 R4 z% w处理方法:) p9 Z4 j8 F/ a4 m
现场复位(12S1/15S1)) ]: T: i: h/ j" _$ Q2 U- H
4、Temperature cooling water(thermostat at the inner water-inlet-8B1)
& |, `1 v9 U. }+ U8 P# W6 P/ c水温度过高3 `( o% {) o% n0 g; v, Q
可能原因:
$ B# k; y0 o8 B-出水不流动
$ C9 {( `! ]+ x! k! O+ u-出水温度过高% C" Z: i7 F" j _
-出水流动慢
* X/ c) D7 j+ B m% Q3 [, ]热交换器脏
& L: E; P% y& M3 G/ P处理方法:
6 B# O: Q9 g+ G r: y现场复位(12S1/15S1)0 X( F7 F R, z% I
5、Water level(level watchdog-5K2)
9 F3 O+ e7 E2 J; i% k% f水桶液位过低! o# U k$ i2 G9 }* v% Y+ O; N
可能原因:# M; g1 q+ {! r( I' p, }
-冷却系统漏水
) S4 _5 l9 e3 y* v* w$ c-冷却水蒸发" X4 r% U( Q; q6 d3 {9 J% X
处理方法:" Z8 @ Q8 q$ Z( M+ t
现场复位(12S1/15S1); s4 |6 l6 T& R, K1 f4 G5 C. G
6、Water flow (flow-control-9B1)
3 G' P$ X4 [$ b* g# |冷却水流低于需求值
2 S2 t: i2 X! k9 }+ g. W可能原因:( R9 x9 ~: s6 c5 N
-冷却水系统漏水
) f! d8 g- a- v6 b-管路脏+ U% m2 r7 m# D8 l6 t
-水压不足
( b8 t0 }; `/ Q处理方法:
6 @2 A1 T `5 g现场复位(12S1/15S1)
6 k1 Y2 m6 O8 ]' h l/ r7、Water pump(motor protection-1Q2)
6 X' C/ `/ ?% H2 D/ s水泵马达保护跳脱
# R6 E# J, ^6 a% T5 x( k, u可能原因:( f+ [4 C+ Q2 O2 A7 H% C9 H5 f
-马达过流
$ l7 ?7 @8 C, V-电缆短路: g( i. j* Q, \% `/ x8 C: Z7 C
处理方法:
( }1 M( T8 Q# s现场复位(12S1/15S1)( v1 W) h6 n9 Y" R% F6 \5 n3 {
8、Air/Water heat exchanger(motor protection-5Q1/-5Q2 or thermostat -9B2)( F( a& ]; u9 g
马达保护跳脱或者柜子内部温度过高
( B0 Q0 u) i# k* R: z, }% I: z可能原因: k3 l8 H2 J' ]+ E! J0 T# J. C
-环境温度过高6 j# i, ?1 S9 z; L+ T4 r* \: n; b
-连续过载) F* H [& N3 I8 c9 p3 d
冷却水系统水管脏
D3 `9 p/ p2 k" p7 c上述故障在13H1(rectifier1)或者在16H1(rectifier2)显示。& R6 ]$ e+ l6 r4 t' u
处理方法:. `/ M/ D/ S! J6 z+ F
现场复位(12S1/15S1)
6 O, v2 K6 \ @ {2 Q9、DC-short-circuit(over-current protection-3F52 or -4F52->150%) w* [- }4 h. ?. B$ `7 f
直流电流值超过上限值$ D# |1 o8 w' b* k. b+ \
可能原因:+ {+ H7 ]7 v5 I0 a0 L
-短路
( S* K. i6 e& d5 b+ i( ]. U+ b处理方法:
) [4 P, ?0 d9 p: S8 i4 n( D+ [现场复位(12S1/15S1)
+ r5 @7 x. _1 y/ L; g8 I10、Temperature Transformer(inside transformer -3T1or -4T1)
( x. r: x* U" b1 \% S, m) l其中一个主变压器温度过高
3 Q4 g$ D5 G! k/ K4 z- f可能原因:
1 b) u) v0 I- j* P, K$ b-环境温度过高& [9 e' k+ R6 |
-连续过载
, U9 Z* n3 P- h-冷却水流量低7 M9 t2 b+ N" ^6 Q- G$ ?4 }
处理方法:
4 J4 x7 [' x B现场复位(12S1/15S1) D, g9 a) g$ O
11、Thyristor-Temperature(switch at the heatsink-12B3 to -12B8 or 15B3 to -15B8)
; B/ t4 r: n% y9 P, ^至少一个晶闸管散热装置温度过高* g, l/ |, n! |: Y
可能原因:
, Q: l% m+ [8 H6 |' S( t+ i-环境温度过高
- t. [ K Q/ F-连续过载& I# \- K1 J# N4 _# T
-冷却水流过低+ k6 P! c. L9 a% p1 |( \8 T7 N
处理方法:
8 \& B$ X1 \! p# r2 e4 ~0 y3 ]现场复位(12S1/15S1)