      |' ^* d, [* m9 p: F整流器常见故障及处理) b% Z+ P; D; e6 I0 v
    1、 Mains asynchronous/phase missing(phase watchdog -1F41)
    6 Q* p) R! t) d% N三相电压值不同或者相丢失: r& P! g( x3 @2 o
    可能原因:" A, `2 p: r$ U$ |. H8 j) }4 H
    -相丢失
    2 @3 e( y7 ~/ _# b! q-主电压太高/太低% J( c6 e; k3 h' x
    -相间不对称
    . x2 j0 u+ q- D; h+ Q; e! [处理方法:/ c+ C* {3 W, @- S/ E
    现场复位(12S1/15S1)
    : A! H3 n4 y" g5 `4 M  Y% m- p2、 AC-overcurrent(motor protection/heavy duty switch-2Q1/Q6), P, l8 {* N8 U% A+ [& M/ O
    软启动系统的主交流电流超过上限值(2Q1)或者负载开关2Q6跳脱
    7 m& `" J) r3 r" X可能原因:2 Y& e( ^8 \$ U' H. r9 u. Q; G4 b
    -变压器故障(2Q1/Q6)) X+ ]2 C! b. w5 U: \/ Y+ `9 `" g0 a
    -晶闸管电路故障
    3 y3 k: a, u. [' n! m' m-晶闸管多功能控制单元2U2故障: p: Q& a4 o2 P. Y7 i( _% e
    处理方法:6 |5 @0 [5 T; A% c
    现场复位(12S1/15S1), k, r0 G! j" v: D( T0 j# }
    3、 AC-current asymmetry(primary current watchdog -1F61)+ G8 `+ a! L; h3 y  _! J
    一次侧三相交流电流值不同' O& `% |! V  y: y2 v
    可能原因:, e2 ]( s2 ?7 r$ ~8 H0 V/ B! }9 `
    -变压器3T1/4T1故障
      F0 J8 a  Z' F3 @! @. k$ Y9 p  C-一个或多个晶闸管3V1-6/4V1-6故障
    ; W) O& R7 R4 z% w处理方法:) p9 Z4 j8 F/ a4 m
    现场复位(12S1/15S1)) ]: T: i: h/ j" _$ Q2 U- H
    4、Temperature cooling water(thermostat at the inner water-inlet-8B1)
    & |, `1 v9 U. }+ U8 P# W6 P/ c水温度过高3 `( o% {) o% n0 g; v, Q
    可能原因:
    $ B# k; y0 o8 B-出水不流动
    $ C9 {( `! ]+ x! k! O+ u-出水温度过高% C" Z: i7 F" j  _
    -出水流动慢
    * X/ c) D7 j+ B  m% Q3 [, ]热交换器脏
    & L: E; P% y& M3 G/ P处理方法:
    6 B# O: Q9 g+ G  r: y现场复位(12S1/15S1)0 X( F7 F  R, z% I
    5、Water level(level watchdog-5K2)
    9 F3 O+ e7 E2 J; i% k% f水桶液位过低! o# U  k$ i2 G9 }* v% Y+ O; N
    可能原因:# M; g1 q+ {! r( I' p, }
    -冷却系统漏水
    ) S4 _5 l9 e3 y* v* w$ c-冷却水蒸发" X4 r% U( Q; q6 d3 {9 J% X
    处理方法:" Z8 @  Q8 q$ Z( M+ t
    现场复位(12S1/15S1); s4 |6 l6 T& R, K1 f4 G5 C. G
    6、Water flow (flow-control-9B1)
    3 G' P$ X4 [$ b* g# |冷却水流低于需求值
    2 S2 t: i2 X! k9 }+ g. W可能原因:( R9 x9 ~: s6 c5 N
    -冷却水系统漏水
    ) f! d8 g- a- v6 b-管路脏+ U% m2 r7 m# D8 l6 t
    -水压不足
    ( b8 t0 }; `/ Q处理方法:
    6 @2 A1 T  `5 g现场复位(12S1/15S1)
    6 k1 Y2 m6 O8 ]' h  l/ r7、Water pump(motor protection-1Q2)
    6 X' C/ `/ ?% H2 D/ s水泵马达保护跳脱
    # R6 E# J, ^6 a% T5 x( k, u可能原因:( f+ [4 C+ Q2 O2 A7 H% C9 H5 f
    -马达过流
    $ l7 ?7 @8 C, V-电缆短路: g( i. j* Q, \% `/ x8 C: Z7 C
    处理方法:
    ( }1 M( T8 Q# s现场复位(12S1/15S1)( v1 W) h6 n9 Y" R% F6 \5 n3 {
    8、Air/Water heat exchanger(motor protection-5Q1/-5Q2 or thermostat -9B2)( F( a& ]; u9 g
    马达保护跳脱或者柜子内部温度过高
    ( B0 Q0 u) i# k* R: z, }% I: z可能原因:  k3 l8 H2 J' ]+ E! J0 T# J. C
    -环境温度过高6 j# i, ?1 S9 z; L+ T4 r* \: n; b
    -连续过载) F* H  [& N3 I8 c9 p3 d
    冷却水系统水管脏
      D3 `9 p/ p2 k" p7 c上述故障在13H1(rectifier1)或者在16H1(rectifier2)显示。& R6 ]$ e+ l6 r4 t' u
    处理方法:. `/ M/ D/ S! J6 z+ F
    现场复位(12S1/15S1)
    6 O, v2 K6 \  @  {2 Q9、DC-short-circuit(over-current protection-3F52 or -4F52->150%)  w* [- }4 h. ?. B$ `7 f
    直流电流值超过上限值$ D# |1 o8 w' b* k. b+ \
    可能原因:+ {+ H7 ]7 v5 I0 a0 L
    -短路
    ( S* K. i6 e& d5 b+ i( ]. U+ b处理方法:
    ) [4 P, ?0 d9 p: S8 i4 n( D+ [现场复位(12S1/15S1)
    + r5 @7 x. _1 y/ L; g8 I10、Temperature Transformer(inside transformer -3T1or -4T1)
    ( x. r: x* U" b1 \% S, m) l其中一个主变压器温度过高
    3 Q4 g$ D5 G! k/ K4 z- f可能原因:
    1 b) u) v0 I- j* P, K$ b-环境温度过高& [9 e' k+ R6 |
    -连续过载
    , U9 Z* n3 P- h-冷却水流量低7 M9 t2 b+ N" ^6 Q- G$ ?4 }
    处理方法:
    4 J4 x7 [' x  B现场复位(12S1/15S1)  D, g9 a) g$ O
    11、Thyristor-Temperature(switch at the heatsink-12B3 to -12B8 or 15B3 to -15B8)
    ; B/ t4 r: n% y9 P, ^至少一个晶闸管散热装置温度过高* g, l/ |, n! |: Y
    可能原因:
    , Q: l% m+ [8 H6 |' S( t+ i-环境温度过高
    - t. [  K  Q/ F-连续过载& I# \- K1 J# N4 _# T
    -冷却水流过低+ k6 P! c. L9 a% p1 |( \8 T7 N
    处理方法:
    8 \& B$ X1 \! p# r2 e4 ~0 y3 ]现场复位(12S1/15S1)
    # P! F5 H4 t7 t- |, a2 _
    9 k7 q; O+ d$ c! @2 i8 d( a$ {; e$ n$ M. j: o
    3 \- M: n0 i  p4 E1 _

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2019-6-10 15:26 | 只看该作者
    发帖是心得 回帖是美德
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-21 18:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表