整流器的技术以及特点 ( N- y" ^' u: U& }% _- K
2 ^ d0 k1 c! G, J% z. \: e8 x为了提高输入电压和频率的范围及延长电池寿命,POWERWARE UPS电源三相输入采用了最新的三相二极管桥堆整流+IGBT升压电路(BOOST升压)。
7 B% d2 E! [% X# p4 V) s$ @6 o由于IGBT的高速开关能力和简单的电压驱动方式,UPS整流器的输入电压范围宽达:
/ Y; b& H0 J6 i% c三相: 294~484VAC(满载)' B1 o4 w$ k u$ C4 h: ?/ g
215~484VAC(半载)
& F/ A1 X# n3 o6 Y3 p2 r4 m; G191~484VAC(轻载)
4 s7 ~! A- k' x336~484VAC(满载并具有满充能力)
6 Y. E/ ^0 j% _) s输入频率范围45~55Hz,输入功率因数大于0.96,输入谐波电流小于28%(加输入滤波器小于10%),是目前同功率UPS电源中输入参数最好的。其性能明显优越于传统的可控硅整流器和后来的二极管桥堆+晶体管升压电路。同时电路简单,可靠性高。
7 q2 r) ~# L" Q: U3 h6 Z逆变器技术+ D. U7 u m9 k
UPS电源采用了先进的IGBT逆变器,同时每相电路完全独立,互不影响,我们称这种逆变器为三相独立的IGBT逆变器。7 M3 k% Q2 n* y1 H
该逆变器的优点在于由于每相完全独立,因此当负载为100%的不平衡负载时,其电压差<1%,相位差<1度,具有100%的负载不平衡能力。该逆变器的IGBT开关频率为16KHz,动态响应良好。同时由于采用了以电流反馈为主的控制方式,因此对负载的突加或短路保护能力强。" S+ I+ Y8 k( S; s( F0 Q
电池管理技术
0 X v# Y2 Q- |) w% m+ X众所周知,电池在UPS电源系统中占有相当重要的地位,并且价格也昂贵。因此,对电池的充放电管理和电池状态的监测就非常必要。( c- @/ D7 r, h9 v/ y
POWERWARE UPS中采用了两个电池专家系统:7 x: r: Q& @, L
第一:ABM电池充放电管理系统;
, O, {0 l5 g5 B/ a4 R, y k. s第二:DC-Expert电池状态检测系统。4 x* R' O, [- z" }0 l
ABM(Advance Battery Management)电池充放电管理系统在充电过程中采用了三段循环充电方式:
- E% L9 B. c$ X% ]' u& n①限流充电;②恒压浮充;③停止充电。3 l4 T2 ~5 M( d/ b- [/ B
这种充电方式的好处在于没有让电池永远处于浮充状态,减小了电池内部由于小浮充电流而造成的腐蚀。由于具有超宽的输入电压范围使得UPS在电压波动较大的环境下减少电池使用次数,因此这两种因素结合起来,UPS在日常使用中电池寿命可延长50%以上。6 J9 u6 x5 Z7 D/ }& W8 ^
DC-Expert直流专家系统主要用于检测电池状态,提前对电池故障进行报警提高UPS的运行可靠性。该检测方式的两个主要特点:
8 d. t/ |) o: \4 _4 G# E① 在电池的检测过程中,整流器并没有关断,只是减小输出的直流电压使其低于电池电压,防止电池故障造成逆变器停机。) k) n2 ]+ ?0 p% H4 J
② 在检测过程中,逆变器由电池组和整流器同时供给能量,不管负载如何波动,电池组提供的功率保持恒定,使得电池的放电曲线准确,计算出来的电池数据精度高,误差小于3%。4 M2 D" h* p* w6 p
|
|