    选用成品电源模块时用隔离还是非隔离的电源方案?

    1 q' o. C8 N) u$ h; Q! x1 A8 H在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
    + G0 ]4 _$ d( T: f4 E" ]一、电源隔离与非隔离的概念$ G4 P* E) S9 _5 {& g
    电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:
    0 ]7 w  q8 `- m/ T1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。7 M+ y, h1 Q0 l9 k! X8 n
    2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。; ^7 a" r; j$ I, Q' n  C% z2 A
    隔离电源示意图如图所示。/ D# H6 d$ S- T
    9 S$ @# _) o7 o
    二、隔离电源与非隔离电源的优缺点- {) V( `. F* h
    由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
    ; p/ i' r) F0 f' e% F结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,两者的优缺点几乎是相反的。3 J" H2 d$ D/ F0 }
    使用隔离或非隔离的电源,需了解实际项目对电源的需求是怎样的,但在此之前,可了解下隔离和非隔离电源的主要差别:& u5 N) P6 V6 Z3 n+ g8 |% W
    1、隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点。8 c: d% m$ f8 m) u5 k& j) t: l
    2、非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差。
    ; _9 S7 ^# N, p. E& p因此,在如下几个场合,建议用隔离电源:+ v, Q, Z0 t1 z1 }* k9 b. j) ~
    1、涉及可能触电的场合,如从电网取电,转成低压直流的场合,需用隔离的AC-DC电源;
    5 k/ o9 @, c7 ~" n, ?$ Q- ?2、串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;% d- v/ u2 ~, J# ~
    3、对外的I/O端口,为保证系统的可靠运行,也建议对I/O端口做电源隔离。5 b4 @/ L  d9 I8 T$ @" F

    & T, L" ?, G1 b# i+ F/ V
    $ V- S  j* |2 e8 K8 t9 Y, w' Q
    三、隔离与非隔离电源的应用场合% L9 r' T8 J. w0 u7 M& Y5 w, H
    通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:9 _6 L, V0 v1 N& }/ y3 B
    1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。% J1 Y* w4 d) {6 u& C
    2、 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。) E4 @$ q' U3 L( @
    3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
    2 p, d0 Z1 B; ?( d( S1 D0 E4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。( j' w9 [0 V+ j8 L! j5 N1 L' g
    5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。* K& k2 V+ f6 v- C  Q! B