最近去第三方实验室检测发现公司的EFT测试与外面存在较大差别,初步分析定位两点原因:1、系统接地差异;2、信号发生器输出异常;于是对信号发生器进行自校准。

3 s  b. X8 T" N3 G8 |- S配置如图片: 3Ctest EFT-4001G 一台;安捷伦示波器一台(300M带宽);X10 衰减探头两根 (串联用作40dB衰减);50Ω同轴线负载。
; ^3 \& d* C( p测试参数:如图(1000V  ;POUT模式;5K频率;示波器输入阻抗分别设置为50Ω和1MΩ两种方式) " D! c* C0 t/ X7 f
问题:当示波器输入阻抗为50Ω时,测得峰值电压远低于1000V ,约500V ;当示波器输入阻抗设置为1MΩ时,测得电压峰值约2000V ;
2 x& j0 L6 k" C) b5 V7 P6 p" e! }
. k  g( Z6 B. ~5 C请教大虾,我的校准方法出了什么问题?还是EFT-4001G出问题了?还是测试设备参数不合理?. d/ F, C8 n$ U6 s

& a7 L" m8 t) Y/ y9 o[size=13.3333px]X10 探头
" t, P* i! q  C7 W" H
1 t0 v8 B& P$ J
/ C3 t5 [" K, B8 _! r& i# c5 P
8 {3 h. l9 R# c. Q/ Y1 s8 z6 r1 q
[size=13.3333px]链接图
8 ~& W, I- c4 z  K" ?
+ @! a. S& C# g* l# u! d1 A( s, f1 J7 m% ?: s+ u" l
[size=13.3333px]EFT 输出参数5 o' w6 H7 L8 J/ P
5 V0 a- t: F+ c# m3 K3 u) \! n
3 m, c! Y5 p' ?; e3 _$ Z
[size=13.3333px]输入阻抗50欧) C' o5 z+ b. V$ g
5 w$ C6 A, L$ J9 U6 s
. h4 V( J2 T3 V7 ?# }
[size=13.3333px]输入阻抗1M欧姆
; X5 I( C8 j2 |  u+ I9 c0 V
* n' C( a) C1 C' p0 b! |4 y+ Z3 f
[size=13.3333px]40dB衰减
; q0 U# D( G& ?, h) M   V  ?- t0 p& Z! p; T7 ]! k
/ \$ L  Z# E$ o3 z  a5 M6 _: c0 p8 ^) P

该用户从未签到

2#
发表于 2019-5-21 15:40 | 只看该作者
当你的示波器电阻设置为50欧姆的时候,测试出来的电压 是你设定的开路电压的0.5倍。所以你设置1KV 抓到500V的电压,也算是正确的。