转——电源远端回读精确控制输出电压——电源技术和应用(14) & W/ v( ^8 C4 C+ ~; j. p
理想状态下,电源与负载间的引线连接不存在电阻。事实上,引线的电阻会随着引线长度和线规而增大。当电流在电线中传输时,就可能产生电压降,降低负载的电压。这种情况在有些场合非常常见,例如在自动化测试系统中,其导线的长度会有4-10米,中间还可能会有些控制开关,整个回路中导线的电阻可能达到0.1-0.5欧姆。如果这是回路中的电流达到10A,其导线上的电压损耗可能足以影响整个测试过程。在一些现场测试中,我们看到有些导线又几十米,甚至几百米,如果处理不当,被测设备都无法正常工作。为了弥补这一点,需要使用远端感应来补偿导线上的压降。1 i- E! O8 B) ?5 U6 S; z' ~4 ~( d$ g
2 [ Q% ~* [7 T8 X通常,电源出厂时会在输出端上连接电压感应线。 如果电源到负载的引线很长, 而且可能有继电器和连接器的复杂设置,输出端的电压将无法精确地传递到负载端。(图 1)$ _7 e' T+ z( H+ R( \/ h; r' m: r
& o+ B: D8 I9 \5 F5 ] u
& [4 a' F. t* F5 n5 O- \3 F! A# x& V
电源与负载连接线上的电阻造成的电压损耗,可能会使负载端的实际电压远远低于您的预期, 这个电阻值取决于电线的尺寸和长度。 例如,高电流总会引起明显的压降,即便是使用短的负载引线。 下表中列出了不同尺寸的铜线的电阻:
% ~/ b: y/ q0 a6 C: |
$ g: x3 r6 Q# C* i. G线规% c' t+ X2 u5 h# G
(AWG) u8 m b; E7 F7 {& x
| 电阻
/ |9 D1 Y6 R2 X3 G(mΩ / ft)9 ?4 P$ s D8 Q' j" n/ F/ ~' i
| 22
, D4 i k3 Q1 U* R | 16.1
4 {' e9 e3 ]5 s) U5 D% L4 C | 20
$ V6 E/ c# t# c X4 w! Z1 u | 10.2
6 ^/ k/ S4 q* f# b+ v | 18
9 a) K+ {! O! u | 6.39
+ X/ T( C! k: c; p" i" u$ T | 160 q3 u, \; G2 ~% f; s; Q$ M
| 4.029 V7 Y3 [. y6 o; {# m/ U% R9 P
| 14
3 G2 u3 E4 g( m' Z7 N | 2.53" @: u# A5 w6 l& t
| 12
( t' a! m& a4 {+ r I3 X3 C | 1.59' ]6 m% R8 R9 z2 X
| 10
: H* @* U6 A) `- z/ B; ~1 q# S | 0.999
+ i' `# Y2 `+ o" @2 L+ w4 r. W |
& @5 E) R4 l6 e0 p! {8 B, _; c: B6 m) a: N0 j2 S! P# y8 G$ @7 ^
通常,铜线的尺寸每增加 3 gauge,电阻就会双倍增加。您必须选择恰当尺寸的电线, 以满足负载的电流要求,负载中的远端感应将会改善电压调整效果,使您无需缩短引线长度或降低线规。( K5 `) ~3 r! A( K9 J
0 ` D! A0 [, O0 v7 ^$ K
* B0 s# f7 K: v3 w9 h0 O q将远端感应端连接到负载端,内部回馈放大器可以直接读取负载端(而不是输出端子的)电压。鉴于控制回路能够直接感测负载电压,电源通过补偿,会使负载电压保持恒定,而不必过多考虑负载引线尺寸、负载引线长度、输出继电器或连接器引起的压降。
9 @% n, S! m+ O0 X" M( j: n/ v: i! l( P! m
使用远端感应时需要注意以下几点:
( S( m! n" f$ A; v& p•
- I8 t& G! e& l8 y* p感应引线使用双线双绞屏蔽线, 将感应引线电缆的屏蔽连接到电源端的接地。! J( C: [& z q |. p: w& }/ t2 D2 h
•
2 b$ _- B7 Y$ J1 {) f不能把感应引线和负载引线缠绕或**在一起。6 q7 s# g8 {2 H1 @/ K
•
0 U n# f0 {' W& n7 `- e& E* K避免感应端子(输出反馈路径的一部分)形成开路。& v& G: X' c, m4 |8 Y
◦
1 G$ w" z8 _5 p1 ~8 d) ]0 y; m$ u安捷伦使用内部感应保护电阻。如果感应引线无意中呈现开路,电阻能够避免输出电压过度升高。
5 _9 }% T' l: Y1 A•
' ?, q3 u! `7 \, B2 {& s5 O大多数电源仅能补偿最高几伏特的负载引线压降,通常小于或等于最大输出电压的10%。
7 F. n" z& E% ~1 K$ U: S2 ?6 G# I/ e- T4 K4 U. s- j: l
为了实施远端感应(图 3):5 F3 R( O% Y% j# ]2 U
1. 9 t: @4 N. m0 J2 z+ h! g
断开感应端与输出端的直接连接。. u8 \ t2 @/ I5 @
2. ' m1 h. b5 c" Q8 i- v4 [$ X5 W" l
将每一个感应端连接到适当极性的负载端触点。
! P. _2 M! ^. v3 U: ^, c0 M3. $ K+ M7 b4 x) f6 O. ~% m( d+ U
如果必要,设置电源为远端感应模式, 或 4 线模式。. y7 `; H- `3 W e, G
+ \1 T/ ]! D- ?' x0 i* ^+ i
图3:远端感应和回读的正确接线方式 B h) Y: W) n9 ~
) C/ i8 v+ S2 t) J k4线连接中,电流从电源的V+、经过导线、到被测件DUT、再经过导线回到电源的V-,而电源的感应端S+,S-没有电流经过,所以可以直接测量到被测件DUT的电压。8 j x" U$ t0 A( e5 z0 W1 }
然后电源内部会自动对S+,S-感应电压与设定值进行校正,从而保证DUT上获得精确的设置电压。
% {+ }* q5 t) s当然,任何电源的感应补偿修正能力都是有限的,通常在10%左右,如10V的电源,补偿范围在1V左右,具体需要查看电源的规格书。 | ! d/ w- x# s0 T8 x- \