最近公司的485电路要做浪涌测试,关于测试共模和差模的方法产生了疑问。
' a& L$ M; K0 H2 Y) \1.485防护电路的外围器件原理图如图所示# s# }# P; p& k6 A

  P/ n9 z$ b1 x3 B# r8 q1 b
; J, o, h! w: W* q* z9 [
: t8 R8 r6 Y$ \5 w) P

# u, z9 Y& g$ T" A: J3 N% r5 p( s& `! B3 L9 V
4 c% K1 D5 _5 q. m5 F% W
其中485芯片采用的是4kv隔离芯片,供电也是隔离电源供电。
- U# G. u/ o: |# @) h4 c图中L1为共模电感,R11、R12为普通的0805电阻,R9、R10为自恢复保险丝,GND2为485芯片的信号地,GNDE为真正的大地。4 s$ w9 G/ e- [' F7 `3 f, Y
实际使用时,485一共引出了三根线,分别是485+、485-和GND2.
3 ], ]" R0 F1 {$ h8 `- c- |2.这里因为GND2和GNDE之间通过了电容进行隔离,那么在进行浪涌测试的时候,就有几种选择
  f9 X, v; x7 y, M1 {, D8 c        a.485+、485-与GND2之间互为差模测试,也就是说两两连接浪涌发生器的L、N
* }, \, s' R$ ?/ M4 {           这种情况我们还需要进行共模测试吗?
/ |, {+ B. T# G* Q! _, r        b.485+连接信号发生器的L,485-连接浪涌发生器的N,GND2连接浪涌发生器的PE。- d; C" G. k/ Y' G5 o
           这样的话,好像和现实情况不相符?
% t0 ~" ~; O7 v8 R' L: u4 i5 x* G
( s- K" n" S* W4 n- o还请大神多多指教,针对我们这种电路,共模差模究竟应该怎么测试呢?非常感谢!

该用户从未签到

2#
发表于 2019-4-3 14:27 | 只看该作者
485+与485-之间做差模,485+、485-对GNDE2做共模

点评

那 怎样接线呢,L N PE  详情 回复 发表于 2019-4-3 17:01

该用户从未签到

3#
发表于 2019-4-3 17:01 | 只看该作者
haiyun0921 发表于 2019-4-3 14:27
, d0 ]$ O8 c) `5 o: E; v$ y6 K485+与485-之间做差模,485+、485-对GNDE2做共模
& o; O7 Z/ s0 h. k
那 怎样接线呢,L N PE: ~* A! h8 A* r% a5 n( \; E

该用户从未签到

4#
发表于 2019-4-4 10:48 | 只看该作者
PE与GNDE2是有连在一起的吧?

该用户从未签到

5#
发表于 2019-4-4 11:32 | 只看该作者
我们公司做产品测试都是是基于产品的使用方法来测试的,具体的连接方式应该是按产品正常使用时的连线方法连线,具体情况可以向测试单位的技术人员咨询一下。

该用户从未签到

6#
发表于 2019-4-4 16:52 | 只看该作者
由于RS-485的应用环境比较复杂,经常受到静电和瞬态电压等干扰,所以接口防护电路必不可少。
信号线与线间为差模,信号线到地为共模。

3 H: l6 O( ^2 i# U. s4 L

485保护5.12.jpg (10.66 KB, 下载次数: 1)

485保护5.12.jpg

该用户从未签到

7#
发表于 2019-4-11 13:23 | 只看该作者
不错哦,器件参数有给出吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-22 22:59 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表