EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
电源模块防浪涌电路该如何设计 / W( d6 b; ]- }$ ]4 t
' W' Z4 M, f# ^; t2 a& R; |% l2 \8 {由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计?0 W& L Y' l, Q+ O* k# H& M9 V
; \# m8 s: ?6 Q6 `
一、浪涌电压来源& V8 z) Y2 u) x- Z3 B2 p0 X6 q& K
1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流;* s7 o8 V( b: }$ Z% ?2 D( W9 Z4 ?
$ G: Z% }% l/ l# e! K2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌;0 `0 E# ~0 T8 h- e0 n
- w. I2 s+ H4 N( i4 S3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。7 _$ g% j* r& O
/ v7 `5 o8 |. I8 G8 V O( b
据某些权威机构报道,一年之中发生的浪涌电压超过应用电压一倍以上的次数就高达800余次,电压超1000V以上的就有300余次,这是一个相当大的数据,平均每天就有两次,所以浪涌防护电路是必不可少的。$ W* O9 e4 }* j2 T
- I; @4 j* ~0 l4 p+ H/ Y3 W3 s; N9 c2 ~# e5 V; w1 B
& d9 J9 P( R/ y/ Z I* G& \5 A
二、电源为何需要浪涌防护电路
8 s x# S" L2 W+ p7 E电源模块是系统与外部接触、接口的,外部传来的浪涌都经过电源模块,所以需要浪涌防护电路。* O# |$ C6 k3 _) }6 k0 [8 n5 a) L
! @- s4 u; q! c7 k0 i5 t' n
由于电源模块体积小,集成度高,内部的控制芯片和晶体管等器件最大耐压和最大电流都比较极限,一个浪涌电压过来可能就使模块损坏失效,导致整个系统的瘫痪,即使没有立马损坏,器件受到应力冲击,也会影响寿命和可靠性,所以为了保证电源模块持续可靠的应用,一般都需要加上浪涌防护电路。电源模块受限于体积小,很多模块内部不能加上防浪涌电路,所以需要在模块的外部加上防浪涌电路。
6 F5 s: ]- j7 w% U
! o. w) j+ c2 f% n# L; B三、浪涌测试标准
\1 Y$ T3 x; g$ k- f' Q电源模块的浪涌测试标准是参照IEC61000-4-5。该标准适用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时,对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌电压的反应。该标准不对绝缘物耐高压的能力进行试验,也不考虑直击雷。6 r+ g) r* Y8 B$ Z! ]0 }8 Z$ w' r
该标准的试验等级分类如下:
m' D) e8 l# H- n; P
6 p& k0 W* \% V: m7 @- r; G! x
0 ^4 B" P$ @9 S' @( s$ s表 1 试验等级 O- X" }0 n% O' S# l( g% _! ]
+ T& V+ T6 m# u& N7 }/ D; n- Y' H5 H四、浪涌防护电路* Y" U' f$ [, A- \$ Q1 F
由于电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能,提高产品的可靠性。如图2所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。所以正确的接法一般是如图(c)、(d)所示,在两个MOV或是MOV和TVS之间接一个电感。# M' a0 o: D$ c" `; S
8 u) ~% k2 K9 w9 R1 y4 P6 v6 d0 a. @7 F9 \
图2 两级浪涌防护 : p# T7 C) V. w8 s+ q
: \( C6 i( Z9 C! B0 o# @如图3所示,可以在MOV和TVS之间加一个电阻,可以防止TVS先导通到损坏,而MOV还没来得及动作;在选取R的时候要考虑R的功耗,以免R先损坏;同时可以并联电容,吸收能量,提高抗浪涌能力;MOV和TVS的选型很关键,选择适当的最大允许电压和最大通流量很重要,这个就要参照电源模块的输入电压以及浪涌试验等级,如果电压选择小了后端供电不正常,选择大了起不到保护作用,通流量选小了器件容易损坏。, m# T3 R8 x! X5 [. _- L
; j& `$ [3 ?! x
: \# Y. C" L& ]6 R
图3 浪涌防护 6 F5 Y( S; |( e1 W5 J4 I# C$ {
6 Q9 O" ?) |1 j选择了一个可靠的防浪涌电路,再配上致远三代新品,小体积、高效率、自带短路保护的贴片产品,为你的系统保驾护航。
; r- w7 r. R0 M, U" _- u h4 T
+ }% Z) k/ e) K+ B
* @1 t" R: Z8 A; z6 {# c8 p" G图4 小体积高效率贴片产品