电缆线隔离接地设计 ) Q! H7 j" a! C; U
6 z& m5 h& o8 G- H6 ^& n
一、 哪些是影响电缆线隔离接地质量的因素?
. g H# l! R; B3 z# o" z3 U 隔离线材料、接地线接地方法(浮点接地、接大地、接箱柜壳、接电路地)、接地施工工艺。* b! `! V5 @6 }* n- _' m! |* `# ?* h. D% Y
- C, \7 t# I0 R4 Z" q 二、 隔离材料与隔离度效果的关系? : ~) L2 r3 {/ ]8 m9 ~5 k( s
隔离效果根据材料对电磁波反射和吸收大小而定,反射大小由行进波在近场的阻抗特性与材料阻抗的差决定,差越大反射越大,差越小反射越小。隔离材料对电磁波的吸收量由电磁波的集肤作用深度而定,集肤深度越深吸收效果越好,越浅吸收效果越差。金属材料的表面电流集肤深度很浅,大部分能量通过反射重新返回自由空间,小部分能量滞留在金属表面。反之,非金属材料尤其是高导磁材料的表面电流集肤深度很深,大部分能量消耗在材料内部,小部分能量反射回自由空间。 , H! r$ o- T+ S. Y! Q/ t& H
1 k. q( r" T- r 三、 如何做好隔离线终端的隔离措施?
+ D0 {/ g0 M7 i# y) Y8 p 慎重选择与隔离线相匹配的接头,锁紧接头与缆线、接头与接头、接头与面板。特别注意线缆外缘需要直接与接头、机壳接地。缆线终端隔离键合阻抗可分为两段,一段为缆线与接头,约小于 3mΩ;一段为接头与机壳,越小于0.5mΩ。缆线与接头的键合工艺比较难,如果键合不好会导致阻抗过高。接头与机壳外形平整键合比较容易,可形成较低的键合阻抗。因此缆线与接头键合阻抗较高,接头与机壳键合阻抗较低。
- [! X; |( `3 U" U3 u
4 r7 G, G* j% {+ W1 u4 {% T* Z 四、 简述电缆线隔离度好坏不接地的关系。 8 e0 B( |: j) l, z; i1 C
隔离度与材料和隔离层数有关,材料导电性越好,层数越多隔离度越好,电缆线两端接地与单端接地对噪声隔离效果不一样。单端接地时,缆线长度应避免和噪声频率的 1/4 波长或 1/4 波长的奇数倍相等,以免形成开路电压噪声源。