EMC问题之接地技巧 

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-12-1 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
EMC问题之接地技巧
3 _( B1 S* o+ X) J) u
        在布板的时候还应该注意EMC的抑制哦!!这很不好把握,分布电容随时存在!!# V' k8 d, u8 U. F
        如何接地!# X6 D/ \+ I5 z$ @* I
        PCB设计原本就要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素.另外,我不是PCB工程师,经验并不丰富))
; O! X) ?7 i- Y& B. a        地的分割与汇接
9 `& U  P0 ?' v! M: h        接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。
- X- j/ m* p. e        接地的含义" Y9 q/ f; b. x# T6 d4 i
        电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把$ g) T) b. e) O! G* A" O
电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。
& _0 N% }+ g' R) _; C/ }        把接地平面与大地连接,往往是出于以下考虑:
: Y3 Q6 w; B& u, O" g/ Y8 Q' [A、提高设备电路系统工作的稳定性;
, d( i, f6 ^' e  ?9 Q6 A3 E. ^B、静电泄放;# T7 d3 H1 e+ Z& \8 L2 p- Y8 @
C、为工作人员提供安全保障。
+ t: u: T0 A8 [" H6 R6 E9 J/ b        接地的目的
$ L. I. D" h) H  k3 `' |# VA、安全考虑,即保护接地;1 T% o/ ]) Q6 ~. C3 C7 I
B、为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地);. }2 }; a9 e" C* X- ]( ]
C、屏蔽接地。
% Y' s: I. T. t) D2 @        基本的接地方式
: s* C) I) d/ E1 \2 q电子设备中有三种基本的接地 方式:单点接地、多点接地、浮地。% [/ m7 n- \9 E

* E( d. p% {2 B& jPCB工程师注意
! G4 Q$ r4 v2 x        单点接地% l# T3 D, u$ }
        单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
# ]8 t) B3 l# X        单点接地适用于频率较低的电路中(1MHZ以下)。若系统的工作频率很高,以致工作波长与系统接地引线的长度可比拟时,单点接地方式就有问题了。当地线的长度接近于1/4波长时,它就象一根终端短路的传输线,地线的电流、电压呈驻波分布,地线变成了辐射天线,而不能起到“地”的作用。" {4 n  j8 [. e
为了减少接地阻抗,避免辐射,地线的长度应小于1/20波长。在电源电路的处理上,一般可以考虑单点接地。对于大量采用的数字电路的PCB,由于其含有丰富的高次谐波,一般不建议采用单点接地方式。% W. ^: K# c: }' {
        多点接地; F" @/ ~% ?0 m0 b3 a$ r9 n
        多点接地是指设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。( z1 }. V" r- I0 K# p7 Z/ l
        多点接地电路结构简单,接地线上可能出现的高频驻波现象显著减少,适用于工作频率较高的(>10MHZ)场合。但多点接地可能会导致设备内部形成许多接地环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力。在多点接地的情况下,要注
, O( Z# _- g  X: U, ?; T/ l意地环路问题,尤其是不同的模块、设备之间组网时。地线回路导致的电磁干扰:2 n" k$ B3 T6 T& H
        理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。但实际的地线本身既有电阻分量又有电抗分量,当有电流通过该地线时,就要产生电压降。地线会与其他连线(信号、电源线等)构成回路,当时变电磁场耦合到该回路时,就在地回路& h& G# Z6 F9 `
中产生感应电动势,并由地回路耦合到负载,构成潜在的EMI威胁。
5 u0 K* z# b) E# Z        浮地" m5 [2 ]( S5 s8 C$ w4 T
        浮地是指设备地线系统在电气上与大地绝缘的一种接地方式。/ `' P7 Z& N) z7 F7 h) \3 e) Q
        由于浮地自身的一些弱点,不太适合一般的大系统中,其接地方式很少采用2 h  }" u7 K$ F3 z
        关于接地方式的一般选取原则:
  L' T$ i$ W3 g4 g8 p        对于给定的设备或系统,在所关心的最高频率(对应波长为)入上,当传输线的长度L〉入,则视为高频电路,反之,则视为低频电路。根据经验法则,对于低于1MHZ的电路,采用单点接地较好;对于高于10MHZ,则采用多点接地为
1 G5 W( i+ n! Z5 t' L& h; }  k, n佳。对于介于两者之间的频率而言,只要最长传输线的长度L小于/20 入,则可采用单点接地以避免公共阻抗耦合。
* q" Y0 g, k5 g        对于接地的一般选取原则如下:  ^0 h2 }8 [- I9 }& K- X0 j
(1)低频电路(<1MHZ),建议采用单点接地;  l- W/ ?6 W; M, K2 V
(2)高频电路(>10MHZ),建议采用多点接地;
: g5 ?. G* `- @  C8 |  ?  ]6 D; W, Q8 @, p(3)高低频混合电路,混合接地。' j  L4 @- R3 G1 D( q* M