各位大虾好- b+ r4 A- ?! _: y# V* b. S+ e
我们的系统需要一个电源冷备份的设计,即一个电源在工作的时候另一个电源不工作,当一个电源出问题后另一个立马工作,保证系统不断电,我们采用的电源是电脑机箱上的电源,用单片机检测电源是否出问题,并由单片机控制哪个电源工作,) B8 I, b$ D- f" M" U6 t4 s
这种设计两个电源应该是并联,但是如果有一个电源的输出与地短路后会影响另一个,所以两者必须加点东西(开关)来切断坏掉的电源,保证两者不会有影响,
# Q1 |; d6 H( p, U8 f( G2 ]. k所以请教各位有谁用过电源备份,或者推荐个芯片或者什么东西能来切断电流,电流控制器之类的,电压有3V,5V,12V,电流至少为5安& A; l" ^4 Z- k2 x
请给指点一点,谢谢!!

该用户从未签到

2#
发表于 2009-2-12 15:07 | 只看该作者
在输出端分别并联两个二极管,OK!可发邮件to shjw3@163.com 向我请教。

该用户从未签到

3#
发表于 2009-2-12 17:24 | 只看该作者
看图

untitled.JPG (44.85 KB, 下载次数: 0)

untitled.JPG

该用户从未签到

4#
发表于 2009-2-12 23:13 | 只看该作者
如果你电源掉电,那么还需要掉电保持电路,等另外一个电源启动。

该用户从未签到

5#
发表于 2009-8-9 16:28 | 只看该作者
需要对主电源的电压进行第三方监测,一旦跌到系统工作的最低电压,立刻启动备用电源
; |; |$ F, e7 J弱电领域现在有很多这样的IC,功能跟复位IC差不多,但多了一个检测端

该用户从未签到

6#
发表于 2009-8-10 10:30 | 只看该作者
串联二极管用MOS管替代效果更好,当一个电源无输出时,极短时间内(MOS沟道未完全开启时)备用电源MOS的寄生二极管先导通供电相当于二极管,很短时间内MOS的GS电压达到开启要求,沟道完全开启,MOS内阻很小相当于开关。