EDA365QA 发表于 2017-7-11 10:03
  i- F4 n5 \. A3 L' J10.  运放部分信号线按模拟线加粗.

( l4 S/ ?; T3 u* a. L8MIL吗,为什么模块信息线就要8MIL以上* q8 J2 I' o) r/ Q2 X5 o3 }: o5 ~

点评

pcb
模拟线信号弱.  发表于 2017-7-13 08:39

该用户从未签到

17#
发表于 2017-7-19 16:24 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-7-11 10:02
+ u3 v: y  C" f) `4 ?7 s2 {1 t, L9.  平面应该铺24V电源地,不要用保护地做参考面.
! ~5 j8 r% ?) z+ P5 l$ ~8 x
这个应该是原理图的问题吧?少加了tvs保护管?所以都弄成一个地了?- F3 x  Q; L. z2 l9 R& C

该用户从未签到

18#
发表于 2017-7-19 16:30 | 只看该作者
小千 发表于 2017-7-11 11:32
/ E: A  t) w: ?! Y- Q! m这个问题没有看明白???
- J: @) \* I! _( B! y
所以我觉得这个是原理图设计有问题,没加tvs保护管。