1.如图有10路负载没路输入24V0.5A,当所有负载同时启动的瞬间会不会把输入端的保险丝全部烧断,怕会有浪涌,这个如何避免?
# D  R0 [# \8 g. ?) a" o: g( i2.所有负载供地的,如果其中一个支路短路,会不会影响其它支路?9 ^5 |. ^/ b0 p0 V% Y8 J4 t" G
DC24V为稳压源输出,输出电流足够负载使用。考虑过每个支路加一个开关,顺序启动,但是测试人员不一定会这么操作,会有隐患,如何优化电路呢?
; B9 {5 X3 U) C/ i% W有经验的麻烦告知,万分感谢。8 r# u* [3 ]( O3 N; L) u

该用户从未签到

推荐
发表于 2017-7-10 15:01 | 只看该作者
最簡單的作法在FUSE之前加一顆大電容耐壓 要超過65V以上
2 D+ M, I: M4 _0 N4 _/ u

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:50 | 只看该作者
没人知道么

该用户从未签到

3#
发表于 2017-6-5 11:13 | 只看该作者
帮忙顶贴。。。期待大神出现。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-20 15:58
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2017-6-6 21:17 | 只看该作者
    那就加二极管和TVS管

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2017-6-13 12:00 | 只看该作者
    感觉你电源板上可以做MOS开关,每个开关做RC延时导通。你目前的负载一起上电电压肯定会有瞬间跌落的

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2017-6-21 17:32 | 只看该作者
    帮你顶一个。

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2017-7-31 07:58 | 只看该作者
    加power switch,顺序打开

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2017-11-25 19:44 | 只看该作者
    先看看怎么样!