RS485的资料介绍是为了解决232不能组网的问题。
- r" _9 t0 Y2 I; Y$ _" r: V为什么RS485可以一主多从进行组网,而232不行,两者除了电器特性和接口差分不一样,其他没有区别。
. s6 x. B' ]4 r- M为什么了232不能组网????2 }9 f. w% m# |9 N

该用户从未签到

2#
发表于 2017-2-16 14:59 | 只看该作者
主发从, 只要驱动够,应该没问题,
3 p& y; c4 @/ t( X但是从发主。。。。。
4 \* ?$ i6 o' _2 Z比如现在是1主对2从。
+ k/ A9 d% {  J6 b第一个从机 要发数据给主机0- >1. 他 电气上就是要把总线拉到-15V。+ g! U4 _0 x) i8 ], H3 a
但是此时第二个从机什么数据都没发。他就是要保持总线空闲,可能是15V。
  g0 u9 d8 l+ {% X( |; @" x$ E) }6 E3 Z" I) ]
然后麻烦来了,第一个从机要把总线拉到-15V。第二个从机要保持总线15V。2个从机的发送打架了
" ]" D5 O( i+ E$ F/ s. X% S: D* J  Q7 y$ B
只要你能解决这个电气竞争问题。可以试试

点评

明白了  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:05

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
oo^oo + 1 很给力!

查看全部评分

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:05 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-2-16 14:59
; l+ O+ F1 c9 n7 L, z主发从, 只要驱动够,应该没问题,
9 Y( Y7 b6 M+ b/ i9 U% n- |但是从发主。。。。。
, j( A/ R9 d/ M8 k8 B5 I比如现在是1主对2从。
* h, ~# w3 p( g/ x0 g* g- L
明白了2 B' b, ~- `) l; x1 k# c

该用户从未签到

4#
发表于 2017-2-20 09:18 | 只看该作者
485就解决了?