如图,我想用358来检测主电源掉电情况,+24VA是主电源输入,+24VB是备用电源;当主电源断开时,通过mcu控制采用备用电源供电;请问下大神我应该怎么设计358电路。求指教。。7 X; c" Q2 \: t

5D82.tmp.jpg (14.68 KB, 下载次数: 2)

5D82.tmp.jpg

该用户从未签到

2#
发表于 2016-9-1 00:01 | 只看该作者
你这个两个二极管都冗余了,还用控制么?A掉了不就只有B了么。要检测就在二极管前面加个分压判断下就可以了么。

该用户从未签到

3#
发表于 2016-9-1 08:54 | 只看该作者
电流大不大?不大的话 你这个电路已经可以了 ,如果电流大 可以用继电器 用继电器也不需要用MCU来控 ,除非你需要监控状态。

点评

嗯。我说错了。就是用来监控状态  详情 回复 发表于 2016-9-1 14:27

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2016-9-1 14:27 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2016-9-1 08:54: g( v4 ~" g& w- w# y. H" N: J7 t4 E
电流大不大?不大的话 你这个电路已经可以了 ,如果电流大 可以用继电器 用继电器也不需要用MCU来控 ,除非 ...

- o7 A/ p- R, o" P( @( D/ m. q嗯。我说错了。就是用来监控状态! b, j+ o. c5 j4 O/ X# e

该用户从未签到

5#
发表于 2016-9-9 23:26 | 只看该作者
24VB前面串个10K电阻,单独对+24VA分压,与+24VB分压,通过LM358做比较,输出给MCU