本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑
' `% |* u* A! {$ \( T) }7 I$ r5 I6 X8 i3 Q, r" v
首先,LZ要明白3个概念:5 U8 k N4 |! ]7 @' P
1,污染等级
# r. z0 K `3 E( M- x污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
& c. b% m5 `' U/ I污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。; P! l2 i0 d9 t/ D) A( z+ I
污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别
7 E+ a( W$ b+ w! A4 I' H3 a1 W材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100 , P3 r: {2 A+ e7 c9 J& Y4 ?% z
3、基本绝缘,加强绝缘
5 G% p: G# ?, n% }% T+ r 基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。4 ~9 D) o6 \# o2 ^' C! s
加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。
( `3 e% A2 H" G l' M+ A# V
8 k: ] \& R0 t! z8 g" R; G3 O& }0 p! J. Y
回到问题上来, d) `, \, q3 h& k5 M+ `
爬电距离表
& Y7 O9 P7 d* q3 J
$ E1 b$ i! o2 q. u& R6 R9 ]
9 u" n( [$ H% L7 V/ Q8 h0 X) l如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。6 R- m. v. t- g
现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。& C5 u0 n# C2 Y B1 p
8 M% q4 D4 v F, H6 j2 G
另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。' p: l, E {- ?+ D! F
|