图右边自保持电路为何上电会动作

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-3 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
图片中左边是224做的一个放大电路和三个比较电路,放大电路对电磁铁工作电流放大后再经过一个比较电路做过流比较,另外两个电路一个做电源比较,另一个做复位比较,每个比较输出都采用积分电路做延时,防止误动作,但在连续通断电实验时,右边的电路经常出现误动作,且是在上电瞬间发生,将积分延时电路加大也是一样,请高手指点一下。有和解决办法。

7 D  I" H  S5 U( O  _. u

1_看图王.jpg (175.34 KB, 下载次数: 1)

1_看图王.jpg

该用户从未签到

2#
发表于 2016-3-3 12:57 来自手机 | 只看该作者
电源瞬态能力不够或者说受大电流干扰

该用户从未签到

3#
发表于 2016-3-10 11:35 | 只看该作者
左边的电容有在频繁开关时没有完全放电,