  各位大神,我手头要搞一块设备,需要用到2个dc12v/2A的继电器和3个dc12v/10A的继电器,想请教各位大神,PCB板上的继电器电路周围需要覆地吗?我看到有些设计是专门把继电器下面这一块地给挖空了,但是个人感觉覆铜可以吸收继电器吸合及断开时所带来的部分干扰。有点小纠结,诚心向各位大神赐教!另外还想请教一些关于继电器电路设计上需要注意的问题,恳请各位大神解答!
1 h2 F6 S& f& \7 b( }& c9 h" |

该用户从未签到

推荐
发表于 2016-1-30 16:03 | 只看该作者
繼電器Realy)有一項重要的功能叫隔離Isolation),就像光耦Photo Coupler)一樣。
' M4 [# _: C& a' e1 d' t* @$ h9 P1 X
樓主只要仔細想想,就會明白底下要不要挖空了!
, U/ i, ^3 C  n+ T; P( ^2 D+ J! p& x$ |' @

该用户从未签到

3#
发表于 2016-1-31 09:26 | 只看该作者
对于大电流的,建议用铜皮画电源与GND;控制部分(比如MCU控制)可以铺铜。: z! ~; K0 R& z1 j# l! B
两者之间在做原理图时就做好隔离

该用户从未签到

5#
发表于 2016-2-11 19:13 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-2-11 19:16 编辑 7 b( N4 P3 ?  {
' @7 r$ N) n& b
歐姆龍(Omron)繼電器使用手冊
. ~; X6 p0 p. |* C) b! ~) D
& B" V) e1 O* ~9 s, }  n% G3 k* b) P

M20Z54E11.pdf

6.58 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 威望 -5

该用户从未签到

6#
发表于 2016-2-15 14:53 | 只看该作者
本帖最后由 wangshilei 于 2016-2-15 14:54 编辑 * M' u* d- z; r1 B5 T  X/ _5 F
5 Y! z3 F6 c( d' i7 m, Y
莫铺地。   继电器是个开关,要高大上的隔离度。 12V  可能不大会在引脚处拉弧,但220V的一定会的。  还要开槽呢。

点评

不敷铜做了,但是怎么开槽呢,开槽有什么要求?  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:10

该用户从未签到

7#
发表于 2016-2-16 17:10 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2016-2-15 14:533 w) @1 H) l9 Z8 r1 x3 c- j
莫铺地。   继电器是个开关,要高大上的隔离度。 12V  可能不大会在引脚处拉弧,但220V的一定会的。  还要 ...

" m& [; p3 A2 X, |, J不敷铜做了,但是怎么开槽呢,开槽有什么要求?
9 `# u5 X( i) w/ F" N. {& c, g* Z

点评

開槽可順便防爬電(Creeping)。^_^  发表于 2016-3-10 12:50
12V 不开就行。  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:27

该用户从未签到

8#
发表于 2016-2-17 19:27 | 只看该作者
tangcui0613 发表于 2016-2-16 17:10) }9 M; g" X/ j1 H* Y' z
不敷铜做了,但是怎么开槽呢,开槽有什么要求?
0 {7 Q; |5 N$ i8 h8 N" J  b; E
12V 不开就行。( S' i1 s) ], F$ ^

该用户从未签到

9#
发表于 2016-2-26 11:52 | 只看该作者