找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 596|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

router模式下同网络过孔跟过孔之间的间距怎么设置为0.01mm

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-17 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
router模式下同网络过孔跟过孔之间的间距怎么设置为0.01mm@dzkcool . g1 U4 z+ O! Q( p, q5 z
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天

    [LV.8]以坛为家I

    2#
    发表于 2015-12-17 13:50 | 只看该作者
    Pads不熟,呼叫Jimmy大师

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2015-12-17 14:05 | 只看该作者
    0.01mm设置不了。0.01和0有啥区别呢?
    / Y" ~4 `) j+ y+ U4 h+ V) g1 Y
    # `0 s1 H; ?6 W; H5 ~( j过孔与过孔最低要设置0.127
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-7-15 19:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表