同层2根很长的平行的电源线走线,中间要用一根地线分开吗?

[复制链接]

该用户从未签到

18#
发表于 2016-3-10 22:05 | 只看该作者
我觉得地线都能加了,说明两根电源线的间距怎么也有10mil以上了。稍微拉开间距到15mil就解决了。(两根电源压差不要超过12V)

该用户从未签到

21#
发表于 2016-4-17 20:47 | 只看该作者
我覺得你中間加隔離綫試試 如果距離太小 那試試看移開點

该用户从未签到

22#
发表于 2016-4-25 14:04 | 只看该作者
4楼分解的很详尽
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    23#
    发表于 2016-7-23 15:17 | 只看该作者
    2根电源线分开点就可以了
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-8 15:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    24#
    发表于 2016-11-21 14:28 | 只看该作者
    学习了,4楼的建议蛮新颖的

    该用户从未签到

    25#
    发表于 2018-2-8 16:34 | 只看该作者
    我觉得最关键的是这两根的电源线所在层的相邻层有没有相应的完整的地平面给其回流路径,如果有,可以将电源之间的距离增大,不用刻意包地。如果没有,建议还是用相应的地将其包住,为电源提供回流路径。注意增加电容。; @1 \5 P! i8 g" v. }7 _
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    27#
    发表于 2018-4-23 12:00 | 只看该作者
    两根电源能否布在不同的层呢
  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-22 15:30
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    29#
    发表于 2018-6-13 14:22 | 只看该作者
    Jessica2014 发表于 2016-2-16 20:26* S; W! ?' ?6 j( B+ {# b
    赞成
    & u$ c; ^$ f4 d; R/ g
    请问一下,稍微拉开多少,这个距离是依据什么来定的,地线太细,多宽的线算细,根据什么来判断* a! q6 I2 J1 n& c/ n( e
  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-22 15:30
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    30#
    发表于 2018-6-13 14:29 | 只看该作者
    cousins 发表于 2015-12-15 14:01
    , `9 `" l* l" l) ~1 e& A直流电源之间的影响有几个基本的优先原则:
    ; ~% f% w& M7 p: q' D电源交流分量高频影响低频,高压影响低压,开关电源影响低压差 ...
      H/ T( v" x" h& `
    请问一下,稍微拉开多少,这个距离是依据什么来定的,地线太细,多宽的线算细,根据什么来判断  `/ ^( i9 l% f1 ^, [6 H  o8 I7 ?