请教一下平面分割问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-7-15 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
地平面分两个层分割怎么会成这样。请大神指教。 去了地平面的
+ |& a7 _+ x! h, W1 q7 ^, t

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:02 | 只看该作者
有地平面的成这样了5 h3 q! E: L4 h1 F3 `3 {" C* z* ?+ z

该用户从未签到

3#
发表于 2015-7-15 16:07 | 只看该作者
你是否勾选了Options--->Split/Mixed Plane中的“Use design rules for thermals and antipads”项?

点评

勾了  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:58

该用户从未签到

4#
发表于 2015-7-15 16:40 | 只看该作者
你把电源和地的的铺铜区域相对独立试试。你这应该是地的铺铜区域把电源铺铜包含在内了。

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2015-7-15 19:58 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-7-15 16:078 |, X+ M1 z( s' u. K' T& t
你是否勾选了Options--->Split/Mixed Plane中的“Use design rules for thermals and antipads”项?
7 z* ~- \. ]6 d1 P1 `9 l
勾了
5 N5 A" j. K% e

该用户从未签到

6#
发表于 2015-7-16 08:43 | 只看该作者
勾选此项,铺地前后,其他网络对过孔的避让位置会有变化。所以之前两过孔之间能铺进去铜,之后铺不进去,中间断开的地方就增多了。