电缆线隔离接地设计

" K- m6 R8 j2 h9 P) ?9 D7 N3 F; c0 d: i
       一、 哪些是影响电缆线隔离接地质量的因素?
% D/ k8 }& v4 }6 g1 A5 K       隔离线材料、接地线接地方法(浮点接地、接大地、接箱柜壳、接电路地)、接地施工工艺。
+ D3 z- i* ^- M- r, y* N+ X+ D- h' H2 L; Q7 g+ ~
       二、 隔离材料与隔离度效果的关系?
9 ~9 q3 o/ d3 L# ^       隔离效果根据材料对电磁波反射和吸收大小而定,反射大小由行进波在近场的阻抗特性与材料阻抗的差决定,差越大反射越大,差越小反射越小。隔离材料对电磁波的吸收量由电磁波的集肤作用深度而定,集肤深度越深吸收效果越好,越浅吸收效果越差。金属材料的表面电流集肤深度很浅,大部分能量通过反射重新返回自由空间,小部分能量滞留在金属表面。反之,非金属材料尤其是高导磁材料的表面电流集肤深度很深,大部分能量消耗在材料内部,小部分能量反射回自由空间。
7 g2 f2 {- I. [  Y9 M. k2 M2 R0 A0 \2 ]  B& P6 l$ P* B8 T2 X
       三、 如何做好隔离线终端的隔离措施? 4 [6 g5 w* ^6 A7 g8 B
       慎重选择与隔离线相匹配的接头,锁紧接头与缆线、接头与接头、接头与面板。特别注意线缆外缘需要直接与接头、机壳接地。缆线终端隔离键合阻抗可分为两段,一段为缆线与接头,约小于 3mΩ;一段为接头与机壳,越小于0.5mΩ。缆线与接头的键合工艺比较难,如果键合不好会导致阻抗过高。接头与机壳外形平整键合比较容易,可形成较低的键合阻抗。因此缆线与接头键合阻抗较高,接头与机壳键合阻抗较低。" a: y& m" r1 a% K
8 N' X  F" x2 {! t* C6 H
       四、 简述电缆线隔离度好坏不接地的关系。  
: m( T- t% v4 G* i9 _       隔离度与材料和隔离层数有关,材料导电性越好,层数越多隔离度越好,电缆线两端接地与单端接地对噪声隔离效果不一样。单端接地时,缆线长度应避免和噪声频率的 1/4 波长或 1/4 波长的奇数倍相等,以免形成开路电压噪声源。 . @% ^( T5 ^2 l$ o: X  J( f