RS232,RS485组网疑问?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-2-16 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
RS485的资料介绍是为了解决232不能组网的问题。
' x! j0 r* ?2 t  m- e% J9 @为什么RS485可以一主多从进行组网,而232不行,两者除了电器特性和接口差分不一样,其他没有区别。: V) O9 B% N: ^! O
为什么了232不能组网????' |: u9 x% K% i2 K

该用户从未签到

2#
发表于 2017-2-16 14:59 | 只看该作者
主发从, 只要驱动够,应该没问题,
. E+ c! n+ K* M3 f7 `, G但是从发主。。。。。4 C) ^" {6 _6 K! |) p2 V
比如现在是1主对2从。: O6 q6 p( @- J( ?3 U
第一个从机 要发数据给主机0- >1. 他 电气上就是要把总线拉到-15V。1 _; C7 ]$ W, n9 \% G8 S  j
但是此时第二个从机什么数据都没发。他就是要保持总线空闲,可能是15V。) ]' H+ `: W% B

6 t% z8 ^6 r1 n然后麻烦来了,第一个从机要把总线拉到-15V。第二个从机要保持总线15V。2个从机的发送打架了  Z" W0 A& X6 S2 u9 ~4 l& M  }2 w

" g' a8 p+ s# f只要你能解决这个电气竞争问题。可以试试

点评

明白了  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:05

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
oo^oo + 1 很给力!

查看全部评分

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:05 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-2-16 14:59  M, f2 z: e' g# M# I# y9 q
主发从, 只要驱动够,应该没问题," d$ X/ Z6 N2 @8 `
但是从发主。。。。。
1 r5 @' n. C: g" [( ]7 e比如现在是1主对2从。

* g* _& K* f0 m/ i明白了
$ a2 w7 U( _2 v; y

该用户从未签到

4#
发表于 2017-2-20 09:18 | 只看该作者
485就解决了?