请教JIMMY 老师:如图,1,DC-DC的电感底下是不是不要有任何走线(包括地线),我想问一下电感底下要不要掏空(或者是把所有层都禁止灌铜)2,还有人建议我画DC-DC的时候的注意事项,您看有没有道理。
3 i1 r- R( R% {* o4 _6 [(输入Vin电容的GND离芯片2脚GND脚不要太远,输入电容滤波环路太大,Vin
7 R: F6 I  C# o/ ^/ i8 p9 x" s噪声的抑制作用小,所以开机时电流过冲会使Vin的spike; U4 Z2 B9 u, l; R
过高,从而易引起芯片的损坏。对于Buck电路,输入环路- k& n2 h6 ]9 B
要最小,而Boost球路重点在输出环路要最小,Vin电容尽% ~8 a8 e% d- i4 [/ Z- F
量靠近芯片。布板时首先重点考虑输入和输出环路,所有1 y4 l0 J' \" i4 ]6 D4 |4 _
的地环路在上层走,保证最小最近,而对于EN等可通过过
4 [) s) T* |/ T) X3 t孔来走线,孔尽量布大布多。)

1.jpg (40.26 KB, 下载次数: 11)

1.jpg

该用户从未签到

3#
发表于 2012-8-24 20:11 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-8-24 10:28
8 O# |4 b" e: u; c7 h1,DC-DC电感发热量很大,属EMI干扰源。5 k8 C# ~, H6 W% _, Q% H' a, L

  ?) a# O+ Q9 P/ f: Y9 |8 bDC-DC电感本体下面不能有其他信号线穿过。

2 w6 d  }6 N0 Y5 |5 \信号层下面要挖空吗?我都没有挖,直接铺地& ^& t# s/ U* [# E0 I3 u
走线一定要最短——正解

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
binshenliu + 5 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

2#
发表于 2012-8-24 10:28 | 只看该作者
1,DC-DC电感发热量很大,属EMI干扰源。
7 y4 W: D2 \% f- L* i& ?  z! i$ n6 w- \; L% ?1 b2 P( g
DC-DC电感本体下面不能有其他信号线穿过。) \& l) A4 }4 G6 K7 |/ {) R
1 @* T% h( _  r5 `
所以在信号层可以挖空。但电源平面和地平面就不需要挖空。  i& K0 B$ q# ]1 e
/ m/ l: U& v3 |2 u8 Y6 `
2,保证高频电路回路面积最小,他的说法是正确的!. k( G$ W  I& g# W  _4 a; X