1.导线介绍:$ D4 k8 v4 P8 }+ h6 i$ M0 r/ Q
铜线材经过一系列的硬膜进行冷拉丝至合适的直径,在这个冷拉处理过程中会引入应力并使晶粒结构拉长。高导电性无氧铜(OFHC)是将优质的铜阴极进行感应熔炼而成,加热在无氧环境中进行,纯度至少99.99%。高强度铜合金(HSCA)通常是镉-铜或镉-铬-铜合金。- Y$ q: D( ~8 P' w
( j6 f8 U1 S5 H) O4 }/ O: X
某些设备上使用的铜线外电镀一层金属以改进保护及连接性能。如银,镍, 锡。多股绞合以提供柔韧性。, y8 [/ }  O& q' O1 P

4 C, q6 v$ c! i+ p/ e导线所用的绝缘材料主要是芳香族的聚酰亚胺,聚四氟乙烯(PTFE)和交联乙烯基四氟乙烯。
9 W4 w1 w7 Z8 w2.连接线主要是由三个因素引起失效: 即电, 热,机械。常见的失效特征有:: A* \( g' H# S; w% C

" W+ \8 [( [& |, P1 Y7 Z再结晶: ) F. {/ c' b8 D0 G' G/ ~
冷拉铜丝的过程使晶粒尺寸减小和晶粒结构沿着铜丝轴线方向伸长,如果随后铜丝被加热到再结晶温度,则晶粒结构将发生变化。这种变化与时间和温度有关。再结晶与温度和时间有关。
( c  n1 _  u- f" }" E) u) W$ F8 Y; m
珠状连接线末端:8 E% {: |! b8 U' v( a
当导线处于电弧中时,就可能造成局部加热,导致导线熔化并在线股末端形成熔珠。熔珠状是电弧现象的特征,并且是温度远远超过熔点的标志。电弧可以在直流或交流电路中发生,交流电路中的电弧经常受助于断断续续的接触,磨损或污物。导体直接接触引起的电弧会被过流保护装置中断。4 I2 s$ R! f$ T. p& k) ]+ i5 }

" S0 \3 M6 k( U1 y3 W' t) F当两个导体之间形成电弧时便会发生金属转移。电弧通常伴随着金属熔滴从一种材料到另一种材料的转移。一般熔点最低的材料损坏更严重,一般用SEM和EDX来确定材料转移的程度。& Y  k( {2 e8 e% E+ q: G/ K
& ~4 w$ R( J# u6 W% v6 C0 `1 u) D$ \
杯形-锥形断裂:' B3 \  T8 d$ X5 B
这种形貌是拉力超负荷的表现,在拉力初期导线被拉长,这种拉长伴随着颈缩现象,一旦发生颈缩便在中心形成若干气孔,并且由于径向形成裂缝而出现刃口。伸展的裂缝在靠近表面处形成45度的切变裂痕,特有的杯体由一个带有凹坑的平坦中心区和外面的45度切变裂痕构成,相对的一侧则形成圆锥体。失效机理包括疲劳, 超应力腐蚀开裂,扭曲等。
, ~, [5 C4 q  h2 t! Z& f& ?: U* M2 A8 x; G: D4 u: o, M5 T) m
绝缘体故障: 8 X6 A, z8 e: a* ]& J
电击穿可能导致绝缘材料的碳化,被碳化的绝缘材料是导电的。从绝缘材料被机械磨损开始,可能要经过一段时间发生,也可能突然发生。跳火是突然的使绝缘材料碳化。由于电缆头工艺不良使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。疲劳龟裂,由于长期震动而产生疲劳龟裂。过电压,由于过电压引起绝缘层被击穿,尤其是系统内部过电压会造成多根电缆同时被击穿。绝缘老化、电缆在长期的运行中,由于散热不良或过负荷,导致绝缘材料的电气性能和机械性能劣化, 使绝缘层变脆或断裂。外皮腐蚀,电缆外皮受腐蚀而产生空洞。环境因素如紫外线,湿气,油等可以加速绝缘体退化。! {6 `  Q  b, A8 P( Y- w. f* |1 `
/ h0 q5 C4 y4 G, v/ T" |9 f
绝缘的热损坏: 2 F. l$ m% M. L# E4 l" |
导线的绝缘体在高温下容易损坏,主要表现在颜色变化,失去柔韧性,溶化或破裂,失去电阻性。单靠目检是不能确定绝缘体承受的最高温度的,热损坏取决于温度和时间,仅仅外表面被破坏,是受到外部热源影响,只有内表面损坏则是导体本身的热源造成。正常导线的绝缘电阻大于100兆欧,热损坏之后可能在1兆欧以下。
" B7 x4 V* E. j3 \: X5 m一些材料的熔化温度:
+ ^- i, J3 L9 {  ~+ r聚乙烯100~150 ℃; * s, P& q; E( r- h  g, J! U2 s
聚氯乙烯105 ℃; 3 J5 c- O1 E9 {
尼龙200~250 ℃;( ?1 D8 {7 c0 ^6 v0 m/ d& t$ F. o
聚四氟乙烯327 ℃;/ i# B+ o; Z; a9 T
乙稀基四氟乙烯267 ℃; 7 m+ h- L) }/ o- w
硅树脂260 ℃; ! f4 C' P! S3 Y+ F
聚酰亚胺260~315 ℃   P8 w; ], }/ ^# s$ y6 G5 b

& J. l3 q: i# a' t+ s/ {导体变色是由热暴露引起的,并且是被氧化和镀附材料被吸收到铜中的结果。颜色一般会无光泽。 镀镍导线铜与镍相互扩散,失去光泽变黑。镀银导线互相扩散成为暗褐色。当基底材料暴露于湿气环境中则形成绿色铜基化合物。' u9 c! w# m- L; R2 ]% G
% Z5 m) R! t- E' f/ R7 N- T
铜导线腐蚀反应:
9 c8 W, E# m. `: R- [6 [镀银或镀锡的铜线在遇到水和氧时会发生反应生成氧化亚铜, 呈红色, 也能够生成氧化铜, 它是黑色的。如果还有其他离子存在,还可以形成碳酸盐和卤化物,镀锡情况下形成绿色产物。原因是当镀层受损或存在针孔时,就会发生腐蚀。
( x* F2 ?' P6 u
7 O: G- c* F6 x4 `- Z& Q' s1 @导体熔化的原因
5 H+ f3 y6 n& p' f- k+ ~* t2 W2 H5 F: z火灾的温度通常不超过815 ℃, 而铜的熔化温度在1093 ℃,所以熔化的铜一般认为是电弧造成的。如果铜熔化出现在导线一小段,则为电弧所致。但另外 一种情况是形成铜合金, 合金的熔点低于其任一组分,它的熔点要低得多。# w5 B) O" g9 D6 x
3.为了深入研究需要分析导线的晶粒结构要做断面分析,五个步骤 :* D* q3 x* a4 `1 L( F7 ]
/ H3 i6 m/ J8 @. d) m7 I# W! H% g
1 用环氧化合物浇铸,固化. \( }* _' r! F  Z! f& V! o
2 切割要用AL2O3 切割轮来切割
) |3 G7 g3 a$ C. X+ V6 j3 碳化硅砂纸研磨 (240G-600G)* p- }9 X2 b% K8 v! ~/ g
4 先使用1um 金刚砂磨料, 再用氯化铁(即三氯化铁)抛光60s
# i8 |: f! a# K1 {" S. R5. 为了做镜检,推荐最后一步使用氧化铁抛光,但是会留下一层雾活性的薄膜,对刻蚀是惰性的,在氧化铝抛光布上少许旋转一下可以去除这层膜, 可以用用0.05um的氧化铝最终氧化铝抛光。加几滴由氢氧化铵和过氧化氢组成的混合液(50ml/5ml)更容易抛光。
9 ]7 d- r& ]3 y+ W6 刻蚀:氢氧化铵/过氧化氢(30%)/水=(50ml/5ml/50ml, 可以调节水的比例以控制刻蚀速度),为区分Cu2O 和CuS,可用偏振光检查, Cu2O呈现红色,而CuS为黑色。但在明场下都是灰暗的。
( A6 G* F3 A3 }* `. H
( V  k$ [7 N) b( _

该用户从未签到

2#
发表于 2022-2-15 10:21 | 只看该作者
导体变色是由热暴露引起