EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
在工程施工过程中,施工人员误将48V直流电加到220S5V的交流模块上,发现模块正常供电,设备正常运行,找了很多资料,也咨询了模块厂家技术支持,都得不到合理的解释。只是说:交流模块是能接直流电压,而直流模块不能接交流电。+ d6 k7 c# \3 W! K6 S5 ^4 }
附图及我的一点浅见,请大虾帮忙分析是否合理。
: o8 L: I0 k# p1 {4 _ 220Vac是周期(正、负半周期)通过整流桥,将交流电转变为脉动的直流电,再进行滤波、降压、稳压,输出稳定5V电压。现在将48Vdc接到交流模块上,相当于整流桥一直工作以正半周期(48Vac通过对称的两个管子构成回路,)再通过后续的滤波、稳压,实现5Vdc输出。
$ f8 I+ I0 P7 P% C 现在有几个疑问:1、为什么交流220S05V模块接48Vdc还能稳定输出5V电压呢?, x, G1 d1 y6 p: d; \ e
2、这种解法对220S05模块本身有什么影响,个人认为对整流电路、调整管寿命影响较大1 U7 `2 n, g& ?! G) m; L
谢谢!盼复
* t2 L( ]6 r0 B, V |
-
3.JPG
(12.24 KB, 下载次数: 12)
|