关于485加上拉下拉电阻和终端电阻后A、B端电压偏离问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-7-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大神们,请教下,485  9 u. ?6 V3 n! |
1 `8 }" r. w% Q- |) y
终端电阻:A、B端连接120欧姆,
1 F4 C, u0 o: }9 S( m! ^  }偏置电阻:A线750欧姆上拉到VCC,B线750欧姆下拉到GND
9 u. r1 p% S5 i
8 l% H) v2 p9 X1 @" T' x, y用示波器看A、B电压,在没有通讯的情况下: A端电压被拉高到2V左右,B端电压也被拉高到2.2V左右,这样正常吗?会不会影响通讯$ N" A2 ]" \& l+ i+ N/ m8 u* t  ]4 y/ b
& `4 i! l: F, q0 {* g5 W

该用户从未签到

2#
发表于 2020-7-7 14:23 | 只看该作者
在不通讯的情况下,a比b电压高才对,出现这种情况,有可能有节点占着总线;(不通讯直接用万用表量,排除示波器地线的影响) 750的上下拉是每台都有还是只有1-2台,如果每台都有那太小了,挂不了几个节点