1.上位机跑的是linux,子模块通过串口和上位机通讯,波特率115200.结果发现linux接收有overrun。8 [) e$ `! o8 X) K8 j2 z
具体的要求为挂机三天,不能出现overrun。
! O4 @0 l0 S' h1 u1 A- i9 W& S5 W, q9 y/ z. \8 u9 _$ p
2.我的看法是,由于linux不是实时操作系统,所以一旦波特率过高,linux是没法保证一定没有overrun。即使上位机的cpu频率很高,也没有用。6 }. S, D0 a# a: A
只能靠rts和cts这些硬件控制。1 f5 ^% M. k, V" ]0 d1 J- Q/ N

5 v* d9 q9 M+ x( o2 q另外我看以前的拨号moden也是用rts和cts,所以我觉得要加硬件流控。. \$ V" O1 n9 f  h2 r# r3 C0 [' q
这种想法对吗4 R  i* z# l" S# e  c

该用户从未签到

2#
发表于 2020-1-7 18:00 | 只看该作者
可以硬件流控制,或者增加buffer,算清楚一个轮询cycle到buffer的时间,以及处理buffer需要的时间,就能理论上算出不会overflow的buffer大小