找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1314|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

谐波发射 Harmonic Emission 

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-12-30 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谐波发射 HARMonic Emission

8 l' Q9 g" r7 T/ s0 D9 {
, Q* A! v1 f: ~* P, K/ B1 _
所谓谐波即一波形频率为基本波形频率的整数倍,而基本波与谐波的合成波称为失真波(如下图)。一般来说,理想的交流电源应该是纯正弦波形,但因现实世界中大部份的负载为非线性,因此会导致电源波形失真,若电压频率是60Hz,将失真的电压波形经傅立叶转换分析后;可将电压波形分解为除了基频(60Hz)外,还有倍频(120Hz,180Hz,..300Hz…)成份的组合,而倍频的成份就称为谐波: (Harmonic)。
# S, d! O. q- ~' g, O6 C- i4 O( @0 j; `+ e) j
/ X3 F2 p  m" b$ ?0 K
4 h  P7 @5 |  M$ U, T2 @
常见谐波标准8 f5 a" ]* T5 b: x9 U
IEC61000-3-2 / Limits for Harmonic Current Emission(Equipment input current≦16A Per phase)
6 T5 }2 T$ w  z0 g, I$ J# FGB/T 14549—93 Quality of electric energy supply Harmonics in public supply network 电能质量公用电网谐波
7 |; C, X* _8 C9 ]) M, B' J; U* _: B4 M3 L" W
至今已出版的和谐波电压关系密切的标准文件有:; Q' K: F- K8 @) w3 L; \
IEC谐波电压标准- n9 n- N7 j+ b& S/ W) @
(1)IEC 61000-2-2《公用低压供电系统中低频传导干扰和信号的兼容性标准》(国际标准)
# Q9 T" T* c/ f3 t6 {4 c- g/ h(2)IEC 61000-2-4《工业设备低频传导干扰的兼容性标准》(国际标准)
0 k( J2 v: j1 U1 o! N& N(3)IEC 61000-3-6《中压和高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估》(第三类技术报告)
/ h' c( {) P) A该标准文件和国标《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)关系比较密切。(本标准文件等同于国标 GB/Z 17625.4)。. h3 R# E+ l+ g1 i; R

! u5 c* Q: a$ e3 j2 b美国 IEEE谐波标准2 @! e& Y: c: H! r- u8 K
(1)美国 IEEE Std.519—1992 对公用电网谐波电压允许值的规定+ o4 ^8 L2 c$ F% u" S4 Y

# w5 \! q! A4 d, ~(2)低压系统的波形畸变限值
  r" f/ b) g& }! _美国 1981 年和 1992 年标准,对低压系统的电压畸变分两类处理:一类为谐波 THD值;一类为线电压波形缺口(Notch)的深度和面积。波形缺口是整流器在换相过程中造成瞬间相间短路引起的。缺口深度 d 和系统阻抗有关,其持续时间 t 则和换相时间相等。
$ M2 x& D9 R+ P; v' |
  y( I( e1 N* C英国 G5/4工程导则
5 l0 \; f' t& m/ P% H本导则是英国电气协会(EA)于 2001 年2月正式颁布的,称为《英国谐波电压畸变和非线性设备接入输电系统和配电网的规划值》。- j: s8 U( _+ T0 q/ r7 F  M

, r( G# ^; s( U" A6 k0 l( J俄罗斯谐波电压标准
8 f& P! N# m4 A; d7 G  P俄罗斯 1997年颁布的《公用供电系统中电能质量限值》(ГОСТ 13109-97)中规定的各级电网谐波电压总畸变率
1 q5 Y% P9 I4 K, U+ S; k7 g) c. E- W
随着电网中非线性负荷大量增加,谐波一直是电能质量中最常见的问题,谐波标准也必须与时俱进。通过对 IEC相关 标准的介绍以及对比了美国 IEEE、英国和俄罗斯新老标准在谐波电压限值上的变化,可以得出如下结论:
, c* a* S: R8 s(1)IEC 61000 文件是国标电磁兼容标准文件,其中涉及谐波的相关规定和技术文件是制定各国谐波标准的基础,在正确认识电磁兼容标准和电能质量标准关系基础上,结合国情才能制定出较合理的标准;
3 ^6 Q1 k7 z$ O$ R
: X3 ~# U+ J& A(2)从电网负荷结构来看,非线性负荷的比重越来越大,电网谐波水平在不断增长。为了负荷发展需要,同时在保证电网安全可靠运行的基础上发挥电网耐受谐波的能力,新标准中适当增加谐波限值是较普遍的做法;5 Y# P0 O. H, B# b" [) m

: k; Z: @6 X/ Z9 Z; L1 \(3)由于直流输电的发展,对于超高压输电系统谐波的规定也已纳入公用电网谐波标准中,这是值得关注的;  \+ g- H! q: ~. r- D; V2 a6 r  t

+ p% d* i; H# `- G(4)由于谐波的波动性,标准中普遍采用 95%时间内概率大值作为衡量指标,但剩余5%时间要不要规定限值是一个重要问题,因为谐波引发的异常或事故往往出在超标期间。俄罗斯标准中既规定了正常允许值,又规定了最大允许值是值得借鉴的;
6 o5 d0 O9 @7 U5 V
1 u0 [8 ~  e, s6 v0 Y(5)间谐波和电压波形缺口是两种较特殊的波形畸变,谐波标准中如包括这两种畸变的规定,将使标准更为完善,同时也便于执行。
: K7 d' f- Q6 j9 S+ b" \/ D

该用户从未签到

2#
发表于 2019-1-2 16:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-26 22:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表