谐波发射 HARMonic Emission

0 p6 ]) r; l  W# g
" r. Q- i* N- Y* l! o
所谓谐波即一波形频率为基本波形频率的整数倍,而基本波与谐波的合成波称为失真波(如下图)。一般来说,理想的交流电源应该是纯正弦波形,但因现实世界中大部份的负载为非线性,因此会导致电源波形失真,若电压频率是60Hz,将失真的电压波形经傅立叶转换分析后;可将电压波形分解为除了基频(60Hz)外,还有倍频(120Hz,180Hz,..300Hz…)成份的组合,而倍频的成份就称为谐波: (Harmonic)。7 w- D9 G. ~0 E/ y0 F& O, y

5 [  H9 d3 C' F
* Y$ H! \9 v6 J  ?9 A5 w* @0 M( d& F2 d1 H+ i$ N: |1 x, y
常见谐波标准% P" }, M6 x. [- u
IEC61000-3-2 / Limits for Harmonic Current Emission(Equipment input current≦16A Per phase)
/ j' g/ p; H9 lGB/T 14549—93 Quality of electric energy supply Harmonics in public supply network 电能质量公用电网谐波
4 _/ o6 k6 u9 l# {! Z0 r0 Z0 |* {/ A
至今已出版的和谐波电压关系密切的标准文件有:
) {) c6 ~: i3 n/ O4 W! BIEC谐波电压标准! h/ R/ x$ `# m, k
(1)IEC 61000-2-2《公用低压供电系统中低频传导干扰和信号的兼容性标准》(国际标准)
& A" U. b/ O. {; H4 ~+ ]( F(2)IEC 61000-2-4《工业设备低频传导干扰的兼容性标准》(国际标准)
( V, g% D1 N. h) o9 d2 t(3)IEC 61000-3-6《中压和高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估》(第三类技术报告)# A& b( z& ^$ l) l
该标准文件和国标《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)关系比较密切。(本标准文件等同于国标 GB/Z 17625.4)。7 m/ y9 t2 q1 [+ Z

: N* {% i2 s! x1 H& J美国 IEEE谐波标准
1 U" _1 D7 S# E/ ^7 R(1)美国 IEEE Std.519—1992 对公用电网谐波电压允许值的规定% B. Y# @' J  m6 c: h9 q9 [- E

1 T, T* m0 ~; n. F! [. `. b5 R(2)低压系统的波形畸变限值% h! ~/ ^) B! J" [/ V! j4 c
美国 1981 年和 1992 年标准,对低压系统的电压畸变分两类处理:一类为谐波 THD值;一类为线电压波形缺口(Notch)的深度和面积。波形缺口是整流器在换相过程中造成瞬间相间短路引起的。缺口深度 d 和系统阻抗有关,其持续时间 t 则和换相时间相等。
, T6 H8 d6 P( k6 T/ e' F3 H8 j7 g$ j, @+ A, z2 ^# _5 N- @
英国 G5/4工程导则7 @: D( y; I. Z3 ^
本导则是英国电气协会(EA)于 2001 年2月正式颁布的,称为《英国谐波电压畸变和非线性设备接入输电系统和配电网的规划值》。5 h. d' g" U  t. y* z1 X8 ?
1 I5 J6 y: a- O( Y
俄罗斯谐波电压标准$ I+ n" `$ z- t. M
俄罗斯 1997年颁布的《公用供电系统中电能质量限值》(ГОСТ 13109-97)中规定的各级电网谐波电压总畸变率
8 W" a$ @" I8 t$ Y, j/ t  |, K- c- [- t
随着电网中非线性负荷大量增加,谐波一直是电能质量中最常见的问题,谐波标准也必须与时俱进。通过对 IEC相关 标准的介绍以及对比了美国 IEEE、英国和俄罗斯新老标准在谐波电压限值上的变化,可以得出如下结论:
1 w$ p- Z, H9 L6 v, I( B(1)IEC 61000 文件是国标电磁兼容标准文件,其中涉及谐波的相关规定和技术文件是制定各国谐波标准的基础,在正确认识电磁兼容标准和电能质量标准关系基础上,结合国情才能制定出较合理的标准;
. m: @; t' ~9 l/ W5 P) k6 h: |0 _& P3 L5 B+ j: W3 d3 z" P
(2)从电网负荷结构来看,非线性负荷的比重越来越大,电网谐波水平在不断增长。为了负荷发展需要,同时在保证电网安全可靠运行的基础上发挥电网耐受谐波的能力,新标准中适当增加谐波限值是较普遍的做法;+ b2 x0 U! y" \
2 f; J( |8 F& ^+ H# r! H
(3)由于直流输电的发展,对于超高压输电系统谐波的规定也已纳入公用电网谐波标准中,这是值得关注的;* O$ L/ C. a' m$ G6 @2 n) @5 U
" |. j5 e+ o+ X9 `) _
(4)由于谐波的波动性,标准中普遍采用 95%时间内概率大值作为衡量指标,但剩余5%时间要不要规定限值是一个重要问题,因为谐波引发的异常或事故往往出在超标期间。俄罗斯标准中既规定了正常允许值,又规定了最大允许值是值得借鉴的;
3 S) ~: L, S6 ]3 }! W8 d# H8 Q) d* `* N% S; j2 I
(5)间谐波和电压波形缺口是两种较特殊的波形畸变,谐波标准中如包括这两种畸变的规定,将使标准更为完善,同时也便于执行。
8 E4 `5 S$ x6 n& t9 o% j

该用户从未签到

2#
发表于 2019-1-2 16:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-10-13 00:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表