本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑
& B+ q/ K( a# ?" S/ B
7 T3 Y* R" {, u! a( _! ^首先,LZ要明白3个概念:
& Q3 r$ L; ?" I1 R7 Q! ~1,污染等级 W' ]) [& ^! R2 C4 q/ l0 [
污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
) l* {2 F. h3 o+ z$ T1 s污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。
$ f9 J( g0 m* S9 g& Y* A污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别- n& {3 F/ h) u. C
材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100
* v* r5 }9 F& ]& l y" W3、基本绝缘,加强绝缘% o0 m# A+ j5 W9 S+ Q' o0 u4 f* y
基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。3 _) o- V8 }- g! X
加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。
/ T* N) _. p" j7 Q2 Y' @5 P- d" Y# l0 o
# }# `5 J% Z- z- X- {* x
回到问题上来,+ p7 h. q! H4 ]' |0 l h2 G
爬电距离表
8 b0 W1 t# a) L$ g F$ _. a
6 l' l3 K! t) y+ x% z, x8 z9 w- H% P$ \) h# J4 u6 w
如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。
: i) Q+ s# y% e" b/ i现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。- G5 s) \) M2 e4 C
6 g: W$ V6 ^. Q4 b- u) K& m
另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。; W4 N& C, J1 z3 h4 ^% @4 {
|