    关于485通信后端匹配电阻问题
    8 Z5 X' O8 v5 z我方产品485通信设计有120R电阻匹配,其他外设没有120R匹配电阻,接三个外设通信没有问题,在接一个外设通信就失败
    7 Y! l8 S5 i; p4 X, Y2 r7 T怎么解决这问题,
    ! P2 S% W# A) y; F其他外设不增加匹配电阻的情况下,
    9 o9 I6 x& m: P9 {- G) I/ S# {3 _

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2024-3-12 12:34 | 只看该作者
    仔细的阅读下列的网页,然后上示波器好好的看 总线上的波形
    ) U, y& u: H( D0 U, A7 p9 |) khttps://www.zlg.cn/power/article/detail/id/936.html

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2024-3-13 08:10 | 只看该作者
    TI AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces
    5 f! Y& q5 U" s
    4 m+ i- [9 v$ r& h* V. D, c3 J
    5 ?5 V+ Y% H9 N7 F! O$ G/ A# A, U

    snla049b.pdf

    248.32 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5

    点评

    你这个资料是? 我没有看懂  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:40

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2024-3-13 08:08 | 只看该作者
    終端電阻Termination Resistor)只有最末端的兩部機台需要放置,業界有一種外掛終端電阻Termination Resistor)的作法,許多系統業者是這樣做的,需要的時候才掛上去。
    ) U# E! Y0 R" s( |6 s3 G, p: X" h3 x* W! R0 Y* g8 s4 }
    因為佈線時不曉得誰會在末端,只有現場隨機應變了。, K" P& J# X: N/ M) f4 P

    ' I, g/ h8 I7 N( vInstalling 120 Ω termination resistor • DMU801 User Guide • 阅读程序 • 产品文档平台 (vaisala.com)8 I3 y% R1 y8 N2 v* v4 f; Y; N
    2 R( T; U% f4 b1 ~% g7 J

    点评

    狗哥,请教一个问题按这个推荐电路来搭配,为什么最后升压不稳定。  详情 回复 发表于 2024-3-14 14:56

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2024-3-12 20:41 | 只看该作者
    类似CAN总线? 把120直接换60试试,保证总线是60左右,增加驱动能力
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-7-9 15:56
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
     楼主| 发表于 2024-3-13 15:40 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-3-13 08:10: V$ s4 e6 [6 s7 F' h) W
    TI AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces

    ) k+ H- B, J( F你这个资料是?
    , j) t3 E& {4 @6 O6 C: c我没有看懂
    3 e; W4 o; }5 P# y# b

    点评

    RS-485 網路需要注意的事項  详情 回复 发表于 2024-3-13 17:58

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2024-3-13 17:58 | 只看该作者
    13622055914 发表于 2024-3-13 15:40+ c; y6 [% z) M/ B2 y6 Y& M6 q( K
    你这个资料是?& H; u  u1 X# J( K5 V
    我没有看懂
    ; M! X, Q# M, o( e; ?
    RS-485 網路需要注意的事項- [2 y% o1 \* z) m( z6 _' H

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2024-3-13 18:03 | 只看该作者
    根據敝爛公司的經驗,大部分 RS-485 在一對一的情況下,沒有終端電阻Termination Resistor)也能工作。
    " s3 `1 R' `7 H' U, J/ o/ _* _, _) E# g- q4 x0 b+ [8 A7 `
    但當網路上的裝置越接越多的時候,訊號反射的問題就會越來越嚴重,不正常的機率也會加大。2 r$ a6 F$ S8 L) R8 N6 o2 b
    : S7 n2 |6 J: _. \4 n, D' M

    点评

    6啊,狗哥什么都懂。  发表于 2024-3-14 14:35

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2024-3-14 14:56 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-3-13 08:08. ~4 s& I( c( d5 |
    終端電阻(Termination Resistor)只有最末端的兩部機台需要放置,業界有一種外掛終端電阻(Termination Re ...
    ) p; y0 D+ q% O7 d
    狗哥,请教一个问题按这个推荐电路来搭配,为什么最后升压不稳定。0 Z7 t) N5 g) c- C/ a1 g& }

    企业微信截图_17103992632074.png (68.59 KB, 下载次数: 0)

    企业微信截图_17103992632074.png
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10#
    发表于 2024-3-14 18:36 | 只看该作者
    需要先排除一下其他问题,有可能是上下拉电阻不够,或者对方的RS485芯片供电电压与你的不同,又或者是线束太长了,如果真是匹配电阻的问题可以降速试试。