    请问大家在power dc中对有反馈的VRM进行压降仿真时,是先正常设置VRM和sink,然后如果仿真超标之后在sense pin这里再加端口进行补偿吗,还是直接再电感后加端口进行仿真
    6 k7 d' Z/ D* H+ F" t

    111.png (40.56 KB, 下载次数: 163)

    111.png

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2025-7-4 11:05 | 只看该作者
    短路阻抗一般是把端口阻抗改成小电阻(如0.1Ω或者1mΩ)。开路阻抗与短路阻抗的不同主要体现在低频特性上,开路阻抗在低频段趋于无穷大,而短路阻抗则收敛于恒定值。由于VRM和BULK电容并联后输出阻抗在低频段呈现短路特性,因此在工程上短路阻抗分析应用得更普遍一些。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-19 15:06
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    3#
    发表于 2025-6-24 15:45 | 只看该作者
    1.先设置sense再仿

    点评

    2.sense点取决于PCB上,电源网络的物理连接位置  详情 回复 发表于 2025-6-24 15:46
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-19 15:06
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    4#
    发表于 2025-6-24 15:46 | 只看该作者
    maidoujsjs 发表于 2025-6-24 15:45  n1 D1 W7 T4 l/ V( a
    1.先设置sense再仿

    - ?" v$ K" g, w2.sense点取决于PCB上,电源网络的物理连接位置5 R# v+ Z* o4 ?1 Y; |

    点评

    那请问在仿真PDN阻抗的时候,1.对于开路阻抗需要选择电感前的网络吗,还是直接选择电感后的网络。2.仿真短路PDN阻抗时,直接再反馈处设置VRM仿真就可以吗。  详情 回复 发表于 2025-6-24 19:07
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-10 15:02
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    5#
     楼主| 发表于 2025-6-24 19:07 | 只看该作者
    maidoujsjs 发表于 2025-6-24 15:46$ n8 }. n. u" K& G6 P: x, P
    2.sense点取决于PCB上,电源网络的物理连接位置
    ' @2 N: P6 |7 y) W
    那请问在仿真PDN阻抗的时候,1.对于开路阻抗需要选择电感前的网络吗,还是直接选择电感后的网络。2.仿真短路PDN阻抗时,直接再反馈处设置VRM仿真就可以吗。
    0 z) U2 T5 E% p6 G

    点评

    1.PDN阻抗主要评估的是去耦效果,通常选电感后面。2.PDN短路阻抗,没理解这么操作的理由  详情 回复 发表于 2025-6-25 08:45
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-19 15:06
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
    发表于 2025-6-25 08:45 | 只看该作者
    下课逮个鱼 发表于 2025-6-24 19:078 l% d$ s$ a0 |; z
    那请问在仿真PDN阻抗的时候,1.对于开路阻抗需要选择电感前的网络吗,还是直接选择电感后的网络。2.仿真 ...

    ) M# N) @% N8 i5 K1.PDN阻抗主要评估的是去耦效果,通常选电感后面。2.PDN短路阻抗,没理解这么操作的理由# I3 u  c" |) n& s6 {$ y* u

    点评

    短路阻抗不是要将VRM端短路之后仿真才能得到短路时的PDN阻抗吗,对于有反馈的VRM是不是在反馈处设置短路,而不是在VRM的引脚处设置短路然后仿真。  详情 回复 发表于 2025-6-25 15:47
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-10 15:02
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    7#
     楼主| 发表于 2025-6-25 15:47 | 只看该作者
    maidoujsjs 发表于 2025-6-25 08:45
    3 F1 v5 m" V! U% d1.PDN阻抗主要评估的是去耦效果,通常选电感后面。2.PDN短路阻抗,没理解这么操作的理由
      W) u& O- a4 `0 E
    短路阻抗不是要将VRM端短路之后仿真才能得到短路时的PDN阻抗吗,对于有反馈的VRM是不是在反馈处设置短路,而不是在VRM的引脚处设置短路然后仿真。

    点评

    没仿过短路阻抗,通常只是把端口阻抗改为0.1Ohm  详情 回复 发表于 2025-6-26 09:27
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-19 15:06
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    8#
    发表于 2025-6-26 09:27 | 只看该作者
    下课逮个鱼 发表于 2025-6-25 15:475 q& ]$ u. r: |7 l9 g2 n* j
    短路阻抗不是要将VRM端短路之后仿真才能得到短路时的PDN阻抗吗,对于有反馈的VRM是不是在反馈处设置短路 ...
    ; p1 w" C5 `+ V) N4 i5 W
    没仿过短路阻抗,通常只是把端口阻抗改为0.1Ohm" |) m1 K5 O0 u

    点评

    好的,谢谢  详情 回复 发表于 2025-6-26 18:41
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-10 15:02
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    9#
     楼主| 发表于 2025-6-26 18:41 | 只看该作者
    maidoujsjs 发表于 2025-6-26 09:27' t0 R& x; |5 ]5 O
    没仿过短路阻抗,通常只是把端口阻抗改为0.1Ohm

    6 m' y+ U* Q" D7 k  E9 m0 \3 q0 ]好的,谢谢