大神们,请教下,485  . f: v  y$ {8 b- K/ V# a8 J3 v

& h5 b& b1 ~6 d) X. t9 Y4 ]终端电阻:A、B端连接120欧姆,* S9 y' r9 q7 [. s! y4 m8 a  E
偏置电阻:A线750欧姆上拉到VCC,B线750欧姆下拉到GND
2 B! U' P' K6 \6 a8 f1 l) O2 j4 b; r! M. y% }+ R2 d" b  n( @+ T
用示波器看A、B电压,在没有通讯的情况下: A端电压被拉高到2V左右,B端电压也被拉高到2.2V左右,这样正常吗?会不会影响通讯
& _4 E; |: F1 v9 g6 ?2 q6 D! ~2 O/ o* F) u1 V0 c  [; a

该用户从未签到

2#
发表于 2020-7-7 14:23 | 只看该作者
在不通讯的情况下,a比b电压高才对,出现这种情况,有可能有节点占着总线;(不通讯直接用万用表量,排除示波器地线的影响) 750的上下拉是每台都有还是只有1-2台,如果每台都有那太小了,挂不了几个节点