关于485不连接PE,此时的浪涌测试方法请教大神

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-4-3 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近公司的485电路要做浪涌测试,关于测试共模和差模的方法产生了疑问。% n2 f1 A8 F/ S- V
1.485防护电路的外围器件原理图如图所示* F* p" y  }+ E& i. _% k$ N
; B; O0 A" y0 Y( j0 f2 D. M5 _& m
( v0 G" p& q. [& }' B

& b- N* m. N0 |. @
  z( u, o& ^, ~# K2 T8 }( q( I

' d4 p% z  A9 g. A
7 e' m4 J% ~  r: w5 P% l; b0 @其中485芯片采用的是4kv隔离芯片,供电也是隔离电源供电。4 M6 P( Z: h$ z4 J9 e4 W1 J" c% l
图中L1为共模电感,R11、R12为普通的0805电阻,R9、R10为自恢复保险丝,GND2为485芯片的信号地,GNDE为真正的大地。
* H* I; m! T) `2 `0 r5 O6 N# R1 a' p实际使用时,485一共引出了三根线,分别是485+、485-和GND2.
9 {+ H! v3 N$ \  B3 s2.这里因为GND2和GNDE之间通过了电容进行隔离,那么在进行浪涌测试的时候,就有几种选择
2 o8 `. T" ]; D3 G        a.485+、485-与GND2之间互为差模测试,也就是说两两连接浪涌发生器的L、N
2 F4 O/ f5 f8 T' v           这种情况我们还需要进行共模测试吗?; ]  F: r4 {; A0 M: |* n
        b.485+连接信号发生器的L,485-连接浪涌发生器的N,GND2连接浪涌发生器的PE。
5 ^) }$ Q0 I* |3 \  u; d           这样的话,好像和现实情况不相符?
+ q# U0 Y( A' R7 P4 ~% }% l$ o/ n6 [+ X+ Q; W! m
还请大神多多指教,针对我们这种电路,共模差模究竟应该怎么测试呢?非常感谢!

该用户从未签到

2#
发表于 2019-4-3 14:27 | 只看该作者
485+与485-之间做差模,485+、485-对GNDE2做共模

点评

那 怎样接线呢,L N PE  详情 回复 发表于 2019-4-3 17:01

该用户从未签到

3#
发表于 2019-4-3 17:01 | 只看该作者
haiyun0921 发表于 2019-4-3 14:27
" x$ m. F/ d/ P3 l) e485+与485-之间做差模,485+、485-对GNDE2做共模

0 ?5 ]9 W3 t$ }+ o4 x$ |  J那 怎样接线呢,L N PE" |" Z# |# ?- P

该用户从未签到

4#
发表于 2019-4-4 10:48 | 只看该作者
PE与GNDE2是有连在一起的吧?

该用户从未签到

5#
发表于 2019-4-4 11:32 | 只看该作者
我们公司做产品测试都是是基于产品的使用方法来测试的,具体的连接方式应该是按产品正常使用时的连线方法连线,具体情况可以向测试单位的技术人员咨询一下。

该用户从未签到

6#
发表于 2019-4-4 16:52 | 只看该作者
由于RS-485的应用环境比较复杂,经常受到静电和瞬态电压等干扰,所以接口防护电路必不可少。
信号线与线间为差模,信号线到地为共模。

: R& F/ \; u. Q+ ]9 I% z

485保护5.12.jpg (10.66 KB, 下载次数: 1)

485保护5.12.jpg

该用户从未签到

7#
发表于 2019-4-11 13:23 | 只看该作者
不错哦,器件参数有给出吗