RS485的资料介绍是为了解决232不能组网的问题。. }! w5 N/ E3 D* V2 K" I
为什么RS485可以一主多从进行组网,而232不行,两者除了电器特性和接口差分不一样,其他没有区别。( ^% r4 D" W% M
为什么了232不能组网????( a" v9 b7 S! H5 A. F; K: X" k

该用户从未签到

2#
发表于 2017-2-16 14:59 | 只看该作者
主发从, 只要驱动够,应该没问题,+ F3 O2 I) C: T+ n( h+ E% N
但是从发主。。。。。+ ]0 P" M( }6 ~! W' |
比如现在是1主对2从。% c8 K$ w" j) @% ~$ M% D6 d4 Q
第一个从机 要发数据给主机0- >1. 他 电气上就是要把总线拉到-15V。
7 j  Q- ]% s* S5 {. `: i2 d: L" \但是此时第二个从机什么数据都没发。他就是要保持总线空闲,可能是15V。5 m; \8 A5 r: l' e
2 H' a0 y  y% l: T
然后麻烦来了,第一个从机要把总线拉到-15V。第二个从机要保持总线15V。2个从机的发送打架了
: M$ f& S; o1 s5 W/ W5 m4 e) C" [+ Q  }. r, P
只要你能解决这个电气竞争问题。可以试试

点评

明白了  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:05

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
oo^oo + 1 很给力!

查看全部评分

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:05 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-2-16 14:59
9 b) D* }7 r' K* M5 ?) z0 ^主发从, 只要驱动够,应该没问题,
# F* K4 u. I1 o. U% ]但是从发主。。。。。' A5 p- ~7 K3 ?* V- f2 O
比如现在是1主对2从。

0 h$ X" B$ e+ L9 B; Z5 H& F明白了
( l3 m; C4 q; z* S; X& B2 ?& j- m

该用户从未签到

4#
发表于 2017-2-20 09:18 | 只看该作者
485就解决了?