|
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
电缆线隔离接地设计 * t, b% `) m Q: j' F
, ^% @$ W( S4 K3 b2 \- r
一、 哪些是影响电缆线隔离接地质量的因素?
4 i2 v" N+ p7 z2 c9 ^: j 隔离线材料、接地线接地方法(浮点接地、接大地、接箱柜壳、接电路地)、接地施工工艺。 F: V; R' _2 v' x
], w2 ?4 z+ ]) m3 s0 {- v! g& k& ] 二、 隔离材料与隔离度效果的关系?
) V6 `/ x+ ?' N% V9 p; l 隔离效果根据材料对电磁波反射和吸收大小而定,反射大小由行进波在近场的阻抗特性与材料阻抗的差决定,差越大反射越大,差越小反射越小。隔离材料对电磁波的吸收量由电磁波的集肤作用深度而定,集肤深度越深吸收效果越好,越浅吸收效果越差。金属材料的表面电流集肤深度很浅,大部分能量通过反射重新返回自由空间,小部分能量滞留在金属表面。反之,非金属材料尤其是高导磁材料的表面电流集肤深度很深,大部分能量消耗在材料内部,小部分能量反射回自由空间。
+ o+ S, Q; m8 \% L% Z5 X6 ?( L4 M
1 g" L j8 L: C8 P" c: o 三、 如何做好隔离线终端的隔离措施?
0 K; v7 J! f/ Y( o' B/ {1 R) V 慎重选择与隔离线相匹配的接头,锁紧接头与缆线、接头与接头、接头与面板。特别注意线缆外缘需要直接与接头、机壳接地。缆线终端隔离键合阻抗可分为两段,一段为缆线与接头,约小于 3mΩ;一段为接头与机壳,越小于0.5mΩ。缆线与接头的键合工艺比较难,如果键合不好会导致阻抗过高。接头与机壳外形平整键合比较容易,可形成较低的键合阻抗。因此缆线与接头键合阻抗较高,接头与机壳键合阻抗较低。" x" {$ t! @; g0 X" @0 Z. n# M. r1 }
* D% Y2 r. Z+ Z
四、 简述电缆线隔离度好坏不接地的关系。
3 g0 ?* _# R8 F, D 隔离度与材料和隔离层数有关,材料导电性越好,层数越多隔离度越好,电缆线两端接地与单端接地对噪声隔离效果不一样。单端接地时,缆线长度应避免和噪声频率的 1/4 波长或 1/4 波长的奇数倍相等,以免形成开路电压噪声源。
, D0 Z' V. w$ g6 s |
|