请问高手:在大功率PCB设计中,电压为3V,需要走20A和40A的电流时,铜厚35um的PCB板要走多宽的线才OK ;
' ~6 q* x9 {5 ]/ l& w+ P: k如果换层时,要分别打几个VIA,且这些VIA的孔径最好为多少?- U4 Q! O7 ^1 C. U. v3 B2 {& H
3 o9 w! s4 P0 F
小弟很急,急盼各位仁兄的回复,谢谢!

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:36 | 只看该作者
怎么还没有人来回答啊,小弟急啊!

该用户从未签到

3#
发表于 2008-9-26 13:10 | 只看该作者
约500-1000mil,1A约一个孔,大孔比小孔好。

该用户从未签到

4#
发表于 2008-9-26 14:07 | 只看该作者
這么大電流?嚇人~

该用户从未签到

5#
发表于 2008-9-26 18:13 | 只看该作者
大电流一般都是通过导线头上压接头用螺丝固定在PCB上的,很少换层的吧。 PCB上一般只有控制信号。( w( r$ }3 T* _# l  p' G
8 w$ H% v9 K8 B3 H" W* y
我做过UPS服务,都是这样去做的

该用户从未签到

6#
发表于 2008-9-27 16:23 | 只看该作者
一两安培我都觉得高,哈哈

该用户从未签到

7#
发表于 2008-10-1 21:22 | 只看该作者
20A电流大概要35um厚的线15mm宽,温升设在30度。
; l2 L  l9 |7 t5 T9 Q" t2 C. _3 b5 Q40A电流大概要35um厚的线30mm宽,温升设在30度。
3 P2 Q' l. a3 q  k! j  同时可考虑铜箔上加点锡以增加导电能力。
/ X. G: q. N1 v9 e$ n- ]其中考虑了50%的降额。一般不会有问题。5 B3 Y+ s2 S5 f  E
    过孔可按一个0.8mm的孔流3A计算,当然过孔要加锡。
+ J. {# f  M' G. D7 i7 o8 q5 J$ K' F* G& o+ V1 Q$ |
[ 本帖最后由 剑州龙 于 2008-10-1 21:26 编辑 ]

该用户从未签到

8#
发表于 2008-10-3 21:46 | 只看该作者
35um根本不够,最起码要2安士9 Q+ k: W7 e: k( a6 K: v; f

* Y( m3 L& Z2 @5 V  f. w( f# @8 B1mm 2安士按照3A来算
; V8 A0 P5 C  T* y  g# A3 v! c1 f1 N6 O2 ?
起码要10mm
- [# G  [" N' \) F4 \: b( \5 k# `, H: q$ L2 r* [7 f
如果达不到 的话,可以考虑加汇款条或裸铜处理。