8 ~" Q2 k2 o. ?5 N" L8 E+ F12V输入,通过DC-DC转换得到5V和3.3V两路输出& o- h2 A% F" z

, k6 V% I% ?3 k. ^' M5 G1 g, U方案1: 12V - > 5V ->3.3V
: ~( E: L, Y3 A  t方案2 :12V - > 5V
: _$ q' a9 Z4 ^6 Y, J( O* F             12V - > 3.3V - b7 d& e/ D) ?3 X8 T+ j' r

8 G1 m& s1 F, y9 k) q, U, L: E请问下,哪个方案功耗小,效率高。。。
- h6 s8 e# g' P4 t
/ f- O# c/ L6 N补充一下:板子需要用到5V 和 3.3V两种电源
8 o; a* ?7 \& R5 d, T/ \& O

该用户从未签到

推荐
发表于 2025-7-11 08:20 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-7-11 11:12 编辑
9 M  a/ }9 a% D
c001 发表于 2020-12-2 10:07
/ D; d3 Q( o6 ~0 ]- F是要用到2种电源,转5V只是举个例子,如果12V->8V ->3.3V,是不是和12V->8V    12v ->3.3V  效 ...
/ K4 c) I; X" Z0 ^$ [' ]
寫了一個試算表,讓你自己比!- @5 a& ?' f1 \2 f

, R% w* Y5 n' l如上面前輩所說,要考慮的不只是效率問題。" |7 P7 D% |+ t0 V
- L4 _5 X6 u$ H
但如果你只要比較功耗損失Power Loss)的話,倒是可以算算看。
) C+ T. g8 V: t# ?6 b
$ m' ]6 ^% f8 ]+ G; P- P5 b免責聲明
' G$ F! l0 c2 o6 r
# x* P7 k% k3 J( n, m/ h6 G3 @本試算表由業餘人士所提供,當事人有檢視及審閱計算正確性的義務。3 R, |+ w/ h6 d, P8 V0 r3 f6 X

, p3 t9 s! F: f: C" R3 {  y若導致錯誤或損失,本人一概不負任何賠償責任。9 K/ }" g! K; e6 X, y

2 ]- P, ^! ~5 ]8 B+ T3 K

Cascade Power v.s. Parallel Power.zip

7.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5

该用户从未签到

推荐
发表于 2020-12-2 09:22 | 只看该作者
c001 发表于 2020-12-1 16:248 N; K- i2 F( O  E: B
方案2:12v->5v 损耗10%, 12V->3.3V, 损耗10%,一共损耗20%
& T7 ~+ G- ~& o, K方案1: 一共损耗 1 - 90%*90% = 19%
/ {5 S; m: q2 i
你这个理解有误。做设计不是只有效率一个考虑的。
! U4 g" K% d  H) f1. 如果你设计上只要3v3,那当然直接12v到3v3。1 A) o& h% \, D' ~
2. 如果设计上要5v,3v3两种。那用两级转换也能考虑。这个考虑是多方面的:比如5v到3v3的电源芯片选择面广,低压芯片的效率更高且价格便宜,pcb尺寸更小(电感量小,滤波电容耐压低)等。
3 _- j1 N" y) \' K( W4 W& `6 }  l2 h3 d, R
' ^: R" T5 ~/ r4 P

点评

鎮輔司曾經有位攻城獅,電源架構用串接(Cascade)的方式 12V -> 5V -> 3.3V -> 1.8V。 又為了省電、單片機(MCU)睡眠時,他認為 5V 的周邊都可以關掉,於是就把 5V 電源給關了。 板子回來才在那邊哭,為什麼  详情 回复 发表于 2025-7-11 08:00
是要用到2种电源,转5V只是举个例子,如果12V->8V ->3.3V,是不是和12V->8V 12v ->3.3V 效果差不多??  详情 回复 发表于 2020-12-2 10:07

该用户从未签到

推荐
发表于 2025-7-11 08:00 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2020-12-2 09:22+ Y, V' X* Y. z3 D) d2 y1 k
你这个理解有误。做设计不是只有效率一个考虑的。
4 y; b: G" N0 b& E7 w( x; L1. 如果你设计上只要3v3,那当然直接12v到3v3。  o8 {, C3 z5 _& Z# s6 j
2.  ...

/ A) }( Q8 f/ I5 I鎮輔司曾經有位攻城獅,電源架構用串接Cascade)的方式 12V -> 5V -> 3.3V -> 1.8V。
: P( J( }6 v( w( C# v3 H) ^/ ]
3 |0 ^9 G9 A& I! y  L又為了省電、單片機MCU睡眠時,他認為 5V 的周邊都可以關掉,於是就把 5V 電源給關了。& O# U4 U, S) C, q2 p

& z6 U4 B1 A- [% w* E板子回來才在那邊哭,為什麼我的板子睡著後就醒不來?4 R/ d: |$ A, W: ?9 E

- Q7 N$ h- U6 ^8 C
/ V3 T5 K/ j) Q2 }
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天

    [LV.6]常住居民II

    5#
    发表于 2020-12-1 14:09 | 只看该作者
    方案2效率高,DCDC级数越多效率越低

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2020-12-1 16:07 | 只看该作者
    两个方案效率差不多。一般来说,直接12v到3v3效率可能还更高些。! m8 N& ^5 ?; q
    方案二,目前市面上主流的12v到3v3方案效率搞到85%没问题的,并且实现起来比较容易。
    : Y  a1 [( w: g% ?- ^# y' ~% W按方案一,假设两路dcdc效率都是90%(实际上这个值在应用中比较难达到),那从12V到3v3的效率就是0.9*0.9=0.81了。

    点评

    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    龍大狗然素高手!^_^  发表于 2025-7-11 09:05
    方案2:12v->5v 损耗10%, 5V->3.3V, 损耗10%,一共损耗20%方案1: 一共损耗 1 - 90%*90% = 19% 是不是一样的 ????  详情 回复 发表于 2020-12-1 16:24

    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2020-12-1 16:24 | 只看该作者
    本帖最后由 c001 于 2020-12-1 17:09 编辑 # l5 _# D7 Z. i- R5 ?- K
    huo_xing 发表于 2020-12-1 16:07) ~  @8 b  n& q+ u( _
    两个方案效率差不多。一般来说,直接12v到3v3效率可能还更高些。
    , ?5 U5 @% T8 b2 p/ X7 l方案二,目前市面上主流的12v到3v3方案效 ...

    ' F3 o+ t8 V% \' S. o方案2:12v->5v 损耗10%, 12V->3.3V, 损耗10%,一共损耗20%
      S8 v0 N! g5 F! R6 d方案1: 一共损耗 1 - 90%*90% = 19%4 d& k- e  a# {! f2 l! K* Y

    ! e' n; A' v  ?是不是一样的 ????! u& v0 P, Q1 W2 L
    3 h' L' K" W' ~  Z; \$ N4 A3 a

    * c! F. f) o% t! k7 h: e# T7 x3 u- L, V& O( u/ K% o

    . t, Q/ ]; ]; m  s

    点评

    你这个理解有误。做设计不是只有效率一个考虑的。 1. 如果你设计上只要3v3,那当然直接12v到3v3。 2. 如果设计上要5v,3v3两种。那用两级转换也能考虑。这个考虑是多方面的:比如5v到3v3的电源芯片选择面广,低压  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:22
    过河拆桥式算法,5V的损耗忽略了?  详情 回复 发表于 2020-12-1 16:48

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 模電學重修學分費!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2020-12-1 16:48 | 只看该作者
    c001 发表于 2020-12-1 16:24
    , }2 H0 N0 x" g# J- c方案2:12v->5v 损耗10%, 5V->3.3V, 损耗10%,一共损耗20%方案1: 一共损耗 1 - 90%*90% = 19%" W- }) t4 m7 s% x( c" V

    + N7 G- K8 O% f是不 ...
    / a4 l: z" Y# Y! a2 }( e1 |
    过河拆桥式算法,5V的损耗忽略了?) G; O/ R1 j  u& c0 B

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 拆橋經費補助!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    9#
    发表于 2020-12-2 09:44 | 只看该作者
    方案2功耗小,效率高,用一种DCDC芯片就能解决,而方案1可能要用两种DCDC芯片。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]常住居民I

    10#
    发表于 2020-12-2 09:50 | 只看该作者
    建议直接12到3.3,如果你的功率不大,可以考虑ldo

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 攻城獅常用的賤招!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2020-12-2 10:07 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-12-2 09:22
    7 s3 E$ D9 y, E7 X你这个理解有误。做设计不是只有效率一个考虑的。. ~6 U3 F- m' w8 J
    1. 如果你设计上只要3v3,那当然直接12v到3v3。
    & K$ \; D) \$ V3 D2 Z& J# G; t2.  ...

    + H1 i! `3 ^* {0 q是要用到2种电源,转5V只是举个例子,如果12V->8V ->3.3V,是不是和12V->8V    12v ->3.3V  效果差不多??
    3 ]  A, l% ~- z( `) T+ D: u

    点评

    寫了一個試算表,讓你自己比! 如上面前輩所說,要考慮的不只是效率問題。 但如果你只要比功耗損失(Power Loss)的話,倒是可以算算看。  详情 回复 发表于 2025-7-11 08:20

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2020-12-2 10:32 | 只看该作者
    本帖最后由 中国罗宾鸟 于 2020-12-2 10:34 编辑 6 v/ L5 \, V5 C, C
    % b' ]: f: k1 F3 b1 n( {( l' b) x) x
    一般都是:DC12V -> DC-DC芯片 -> DC5V -> LDO -> DC3.3V,电压转换不宜跨度太大,如果要求不高的场合可能无所谓。不过具体的使用时,还是要看需求和芯片的工艺包括内部电路、外围电路等。这些都需要经过实际的测试验证。

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 有那麼幾分道理!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    13#
    发表于 2020-12-2 10:50 | 只看该作者
    肯定是1 OK啊

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2020-12-8 13:50 | 只看该作者
    电源设计不仅仅要考虑效率,还要考虑纹波,模块尺寸,价格成本,散热等等;建议考虑1,选择的范围更广,可以适配较好的电源方案
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天

    [LV.7]常住居民III

    16#
    发表于 2020-12-9 16:56 | 只看该作者
    电源跨度大,压降大,热损耗大,需要考虑散热问题。/ ~7 U1 T0 q* T! {9 a7 s+ t8 V
    跨度小,级数多,效率低。
  • TA的每日心情

    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    17#
    发表于 2025-3-28 14:22 | 只看该作者
    记录,不能只从效率上考虑,如果只从效率上看,差不太多。一般情况下,压差越大损耗越大,因为开关损耗大部分都是在mos的导通关断区间;如果从整版上看,时序有没有要求,电流大小有没有要求,成本有没有要求,公司物料满不满足要求,如果整版视角都pass,那就可以根据dcdc芯片规格书中的效率曲线做理论计算