基于全志T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2024-3-29 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Tronlong123 于 2024-3-29 10:12 编辑   Z! _; v3 U" Y$ w
1 F% v' P1 ]; o. Y! \0 z
本文将为各位工程师演示全志T507-H工业评估板(TLT507-EVM)基于IgH EtherCAT控制伺服电机方法,生动说明Linux-RT + Igh EtherCAT的强大之处!
同时,我们对于T3/A40i、T113-i、RK3568、RK3588J、AM62x、AM64x、NXP i.MX 8M Plus等平台也提供了开源EtherCAT主站IgH案例。

3 X3 ~9 X: ^- u$ Z* |) Q
Linux-RT系统的优势
- 内核开源、免费、功能完善。
- RT PREEMPT补丁,使Linux内核成为硬实时操作系统,无需完整的内核重写。
- 既有实时性,又有相同的开发生态系统(包括相同工具链、文件系统和安装方法,以及相同的POSIX API等),实现产品快速上市的期望。

! _9 E! N5 @/ i2 K$ i
Linux-RT实时性测试(Cyclictest工具)
Cyclictest常用于实时系统的基准测试,是评估实时系统相对性能的最常用工具之一。Cyclictest反复测量并精确统计线程的实际唤醒时间,以提供有关系统的延迟信息。它可测量由硬件、固件和操作系统引起的实时系统的延迟。
基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,使用Cyclictest程序测试系统实时性,得出如下测试结果。

# c% G  J' U% N1 j: ^' M
图1 Linux-RT-4.9.170内核测试结果

' o% G& m& w; w5 Y# c- o
3 P+ [0 E- T2 @0 z. U- B" z
图2 Linux-4.9.170内核测试结果
对比测试数据,可看到基于Linux-RT-4.9.170内核的系统的延时更加稳定,最大延时更低,系统实时性更佳。

; y# P/ ?1 p& g7 [5 S; v
Linux-RT性能测试
基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,测试分别在CPU空载、满负荷(运行stress压力测试工具)、隔离CPU核心的情况下,得出如下测试结果。
备注:测试数据与实际测试环境有关,仅供参考。

2 Q4 m0 V: |* W( U0 a$ R. I% T
图3 CPU空载状态
7 ]/ g$ Q6 o$ n$ P5 Y; y+ U% K9 r% p
CPU空载状态测试,CPU0、CPU1核心Max Latencies值最大,为69us,CPU3核心的Max Latencies值最小,为66us。
图4 CPU满负荷状态
CPU满负荷状态测试,CPU0核心Max Latencies值最大,为88us,CPU3核心的Max Latencies值最小,为64us。

1 e2 G* k; Q4 J* N  N
图5 隔离CPU核心状态

* t( D0 U, V% w
7 {4 ]5 C2 u: {6 g6 c) D. K$ [7 L2 v1 T# u9 ~2 K
隔离CPU核心状态测试,CPU0核心Max Latencies值最大,为73us,隔离CPU3核心的Max Latencies值最小,为41us。
测试结果如下表所示:
2 q# G6 x3 C. Y5 V3 b2 {: D8 V4 I& i

$ [# W. q7 X( n* K
Max Latencies

& M* m+ L7 c4 B
最小值
最大值
CPU空载状态
66us(CPU3)
69us(CPU0、CPU1)
CPU满负荷状态
64us(CPU3)
88us(CPU0)
隔离CPU核心状态
41us(CPU3)
73us(CPU0)
) X! ~8 X: H1 n3 \1 @) W  k  j7 u
根据CPU空载、CPU满负荷、隔离CPU核心三种状态的测试结果可知:当程序指定至隔离的CPU3核心上运行时,Linux系统延迟最低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至T507-H隔离的CPU核心运行。
9 A) x4 o; U7 f5 z3 \2 U
T507-H的典型应用领域
图6 T507-H核心板典型应用领域
! J6 J* Y7 S  _/ R
基于全志T507-H的Linux-RT + IgH EtherCAT主站演示
下文主要介绍基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板)案例,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。7 r' M; D3 S/ T$ t. X5 Z
本次演示的开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
虚拟机:VMware16.2.5
U-Boot:U-Boot 2018
Kernel:Linux-RT-4.9.170
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号].tar.gz(基于全志官方V2.0_20220618)
IgH EtherCAT:ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723
伺服驱动器:台达ASD-A2-0121-E
伺服电机:台达ECMA-C10401GS
*硬件平台:TLT507-EVM评估板(基于全志T507-H)
IgH EtherCAT简介
IgH EtherCAT为运行于Linux系统的免费开源EtherCAT主站程序,框架如下所示,官方文档:https://www.etherlab.org/download/ethercat/ethercat-1.5.2.pdf
( V- N* H& R9 x  ]
" Z- G* k0 F! ]
图7
! N) Y3 L! B( H
IgH EtherCAT主站通过构建Linux字符设备,应用程序通过对字符设备的访问实现与EtherCAT主站模块的通信。
IgH EtherCAT开发包提供EtherCAT工具,该工具提供各种可在Linux用户层运行的命令,可直接实现对从站的访问和设置,如设置从站地址、显示总线配置、显示PDO数据、读写SDO参数等。
IgH EtherCAT官网:https://www.etherlab.org/en/ethercat
案例说明
案例功能:EtherCAT通讯周期时间为1ms,控制伺服电机正转和反转,并通过串口循环打印EtherCAT通讯周期时间的最大值和最小值。
% ~) y$ T1 n- r. l# ~
(1)正转:伺服电机目标速度从0加速到10000,当达到10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。$ l% h- k- b4 c: U
(2)反转:伺服电机目标速度从0加速到-10000,当达到-10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。

  ?( d# |+ ?. [. j

# O( U. U( \: @) L1 a2 R+ _
图8
+ U; z' @( E; ~
为便于测试,我司提供已验证的基于Linux-RT编译生成的内核镜像文件和内核模块,位于产品资料“4-软件资料\Linux\Kernel\image\linux-4.9.170-[版本号]-[Git系列号]\”目录下。
请将Linux-RT内核镜像boot-rt.fex和Linux-RT内核配套的内核模块modules-rt目录下4.9.170-[版本号]-[Git系列号].tar.gz压缩包的拷贝至评估板文件系统目录下。
执行如下命令,将boot-rt.fex重命名为boot.fex,同时将内核模块压缩包解压。
Target#mv boot-rt.fex boot.fex
Target#tar -zxf 4.9.170-rt129-g4c65c66.tar.gz

# S. R: g2 a% |% v4 h
. _: L) I0 ?; a6 _" z) K9 |
图9

% \# f- d7 ]/ Q* N
执行如下命令替换内核镜像和内核模块,评估板重启生效。
备注:mmcblk1为Micro SD对应的设备节点,如需固化至eMMC,请将设备节点修改为mmcblk0。
Target#dd if=boot.fex of=/dev/mmcblk1p3 conv=fsync
Target#rm /lib/modules/* -RF
Target#cp $(uname -r) /lib/modules/ -r
Target#sync
Target#reboot

9 f) C9 P: L' n( W
图10
图11
案例测试
' b& @* S  H. H: c/ K
请按下图所示使用网线连接评估板ETH0 RGMII网口和伺服驱动器A的IN网口,将伺服驱动器A的OUT网口使用网线连接至伺服驱动器B的IN网口。
% C( X" P1 I5 n/ Z- ]# w
图12
图13
/ T# g) u- g- s3 l$ b+ c
为便于测试,我司提供的经验证的IgH EtherCAT主站程序为案例"igh_ethercat\images\"目录下的ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz压缩包,将其拷贝至评估板文件系统任意目录下。
执行如下命令,解压ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz压缩包将会得到_install文件夹。
Target#tar -zxf ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz
图14
执行如下命令,并查询评估板网卡物理地址。
Target#ifconfig
1 b, u6 _( V" I, T
图15

. x' L3 Z* c1 r! U4 G6 E7 T( `
执行如下命令,加载驱动模块。
Target#insmod -f /root/_install/modules/ec_master.ko main_devices=46:99:F6:AB:1F:19
. e  G& f& P  y8 l, A# [* D( @
图16
执行如下命令,拷贝EtherCAT主站相关文件至评估板文件系统。
Target#mkdir /etc/sysconfig
Target#cp /root/_install/etc/sysconfig/ethercat /etc/sysconfig
Target#ls /lib/modules/$(uname -r)//查看是否已创建modules目录
Target#cp ./_install/modules/ec_master.ko /lib/modules/$(uname -r)
Target#depmod -a //同步模块依赖关系,同步过程中打印警告请忽略
图17
+ z  a- Y0 |2 q" w* A( _4 D
执行如下命令,启动EtherCAT主站。
Target#/root/_install/etc/init.d/ethercat start
图18

. \- v0 Y1 B& p3 j% Q0 q
执行如下命令,加载ec_generic.ko驱动文件。
Target#insmod -f /root/_install/modules/ec_generic.ko
图19
执行如下命令,添加IgH动态链接库路径。
Target#export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/root/_install/lib
7 M& d/ `& ~! c- W  ?$ i
5 ?9 `6 b9 [( o) }9 c2 Q' e" q
图20
2 J7 k0 P: z' d$ p* O' N
将案例bin目录下的igh_ethercat_dc_motor可执行文件拷贝至评估板文件系统,执行如下命令查看参数信息。
Target#./igh_ethercat_dc_motor --help
( u, ]0 n, n4 K5 `
图21
$ x; `( s6 Q+ l
执行如下命令,控制两台伺服电机同时正转。
Target#./igh_ethercat_dc_motor -d 0

5 r8 T+ \7 J0 B1 V* q  }/ h: ]
图22
图23

$ \! h* V, J/ n+ A/ F/ k
按下"Ctrl + C",停止运行程序。
5 \" D$ v! l( V: L' O
图24
执行如下命令,控制两台伺服电机同时反转。
Target#./igh_ethercat_dc_motor -d 1
图25
图26+ ?& Q1 H* _, o/ t4 ^
按下"Ctrl + C",停止运行程序。
0 g: n. i- |4 Q2 H. f4 z  C/ O
图27
. B) {% j, w( `( X6 _6 x
测试结果如下表所示:
& X  O5 n( @8 p, o& I: Q
工程环境
控制算法
点对点控制 x 2轴
循环周期
1ms
测试结果
测试项
Min(us)
Max(us)
EtherCAT
任务调度抖动(period)
-186
184
测试数据
EtherCAT任务调度抖动的区间为[-186us,184us]
; q. G& B7 @: B  I/ ?
参数解析:
(1)latency:等待唤醒时间(ns)。
(2)period:EtherCAT通讯周期时间(ns)。
(3)exec:接收和发送EtherCAT数据时间(ns)。
. C* G7 S9 C! ?

该用户从未签到

2#
发表于 2024-3-29 15:54 | 只看该作者
有开发板吗; A/ O8 g5 u( g6 @# L' _' p# ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-23 14:15 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表