LED驱动电源,35W,220V输入,开机瞬间,整流桥击穿,击穿位置均在负极。整流桥规格是3A1000V测试的inrush current 不大,只有十几A。
4 H  e( N; Y/ i+ Q; Z% `0 h请问7 ~- s: F$ O/ l% I0 q. I4 F- o
1,开机瞬间导致整流桥失效可能是什么原因?(分析过失效的整流桥,是过电流导致的)
6 P. q, t) p' S( Z4 F      个人认为是: a. 整流桥本身质量问题。b. 整流后电路有短路现象(但是换了个同样的桥,电源就好了)。
  `5 ?% [+ h! {" v还有什么原因呢?
$ k+ }/ q8 _! P* e8 p2, 整流桥应用在开关电源上,四颗晶粒中处于负极位置的两颗晶粒是否比处于正极位置的晶粒失效的概率高?为什么?0 @* y: h% l# x# A( M4 ?1 s

该用户从未签到

2#
发表于 2020-3-27 10:42 | 只看该作者
这个将整流桥与后级电路断开再行通电检测一番