4层板,TOP:信号线,主要电源;L2:信号线,次要电源;L3:信号线;BOT:GND。见过吗

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-1 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位大侠,这种层叠不是不对称了吗?需要什么特殊处理?不懂,求解

该用户从未签到

2#
发表于 2016-4-1 10:46 | 只看该作者
对称的话是不是最后铺平衡铜就行了,但是第二层和bottom为什么不换一下,那样参考不会更好些吗?
; a( e( a% p8 n# e: Q6 R9 z& U也不是很懂,等大神回复% C4 B7 P# a) M# w! b3 Q

点评

我也不知道,而且板子是TOP面布局的。  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:54

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:54 | 只看该作者
shimengfengling 发表于 2016-4-1 10:46* ?: P+ Y2 v% i/ O7 K
对称的话是不是最后铺平衡铜就行了,但是第二层和bottom为什么不换一下,那样参考不会更好些吗?
8 T. z; j' j6 h8 Q  q* G也不是很 ...
. u1 E* H2 W# d( Y8 O
我也不知道,而且板子是TOP面布局的。, Z4 r9 t+ m0 e8 O- k& ?

该用户从未签到

4#
发表于 2016-4-1 14:02 | 只看该作者
TOP面布局为主,我们都是TOP VCC2 GND3 BOT,走线尽量在BOT,因为对应GND3,TOP面不要走长线,那样容易跟VCC2跨导.

该用户从未签到

5#
发表于 2016-4-1 19:39 | 只看该作者
这样用的好像不多

该用户从未签到

7#
发表于 2016-4-2 08:44 | 只看该作者
很少这样设计层,不是很懂,只好等大神回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    8#
    发表于 2016-4-2 20:33 来自手机 | 只看该作者
    同意2楼的说法,最好把GND放在第二层,这样信号回流也比较好吧,而且最好是在其他信号层都铺地,空的地方打地孔!一般不建议这样设计的!很容易出问题!

    点评

    是啊,第二层放GND的话,信号回流会好很多哦。板子右边有个区域与其他信号做了2mm的隔离,其余所有层的空白区域都有铺地铜,打地孔的。  详情 回复 发表于 2016-4-5 10:21

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2016-4-4 15:00 | 只看该作者
    和叠层对称关系不大。叠层主要和PP相关,铜的话可以叫板厂加平衡铜

    该用户从未签到

    10#
     楼主| 发表于 2016-4-5 10:21 | 只看该作者
    seawater 发表于 2016-4-2 20:33& B+ O; V' A8 h  ^! m! u
    同意2楼的说法,最好把GND放在第二层,这样信号回流也比较好吧,而且最好是在其他信号层都铺地,空的地方打 ...

    / t7 r, n+ A  _! L% L8 Z是啊,第二层放GND的话,信号回流会好很多哦。板子右边有个区域与其他信号做了2mm的隔离,其余所有层的空白区域都有铺地铜,打地孔的。

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2016-4-5 10:31 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2016-4-1 20:39
    ; d+ b5 ]  f: r/ D8 L' I  I  A行的。。。

    5 ~7 ]& F, J% ^1 r8 O9 v( U这样的目的是为了屏蔽效果更好吗?6 Q9 q3 ~2 d4 T7 u( U1 e* I. l

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2016-4-6 19:08 | 只看该作者
    不懂的为什么这么设计

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2016-4-11 20:40 | 只看该作者
    建议设计TOP, POWER02,GND03 BOT,POWER02,电源不多的话尽量TOP+BOT做完,POWER碰需要分割铜皮需要保证TOP层走线不跨分割。