本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑
( b2 c1 P4 |7 M7 T3 [) j' ?; \9 N; \6 L8 V1 x7 w' P) f, J1 {6 P
首先,LZ要明白3个概念:3 S8 f6 k4 J9 g0 Y
1,污染等级
# v! z! Z w; ` k污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
) t6 `- B, b$ |. g' O污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。# O9 \! u6 R, t; d$ Z0 S
污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别& p1 b( V3 J% v) Y: P. r
材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100 1 {2 {* j4 c4 ^
3、基本绝缘,加强绝缘0 \. @) W, Y( n; e" I1 ~
基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。
, I& `; ^/ K- E% U, K) |6 p 加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。
: |" G/ c3 q/ }% G
# M$ |9 e0 S7 f, `* k+ n
, {, Z% V: ~ @# D) E回到问题上来,5 S( N. M. x4 Z( I3 j
爬电距离表) w- k6 p/ M/ M7 V9 i6 T; L5 P
8 g8 j/ j: N9 H, u+ f
% U' Q9 ?2 C$ c+ l0 V如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。
1 H! l4 N5 ^3 J( {/ i+ |6 h现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。- {( T% I3 Y: z& j2 j% x) l/ I: ^9 a
) L/ g% C! [* j q' U1 M: }
另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。
% d+ `0 T8 d! z+ @; N* m8 w$ G, _ |