找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

导线宽度与温度关系?请大家看图。

查看数: 1151 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2011-8-3 16:30

正文摘要:

本帖最后由 NIWO99 于 2011-8-3 16:32 编辑 " c0 K: ?1 y+ \, f9 o) D/ z9 E 8 F+ _8 s' g- i( T' s  `5 y: H* l ) e3 q% U$ |% X5 M3 ?5 {0 v大家看上图,图上的意思是不是说温度越高可以通过的 ...

回复

NIWO99 发表于 2011-8-4 11:57
哦,明白了,谢谢各位!
苏鲁锭 发表于 2011-8-4 08:21
回复 NIWO99 的帖子; v* s* |9 k; R, z3 x8 q

: r4 K% }# L& T4 c/ N. _* k9 N图上的意思是,同样环境条件下,通过的电流越大,温升越高。* z, F; e2 w/ h1 p$ H! \
一般电子产品对温升是要做控制的,总在高温环境下工作影响产品可靠性,所以才有了这图。
+ l% }9 `8 x; g8 l6 H7 j
sglxt 发表于 2011-8-3 16:41
图中的温度不是环境温度  是温升    不一样的