变电所机房位置选择 1、接近负荷中心; 2、进出线方便; 3、考虑防水,不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜贴邻; 4、民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施; 5、设备吊装、运输方便。 弱电机房位置选择) 1、宜分类合设弱电机房(布线+电话+数据,消控+安保+楼控+广播,广播+电视);; `! ]+ G' U/ Y/ ?/ y 2、机房面积应留有扩展空间; 3、多层建筑均应设置弱电间; 4、宜设在首层及以上,当有多层地下层时,也可设地下一层或建筑群中心位置的建筑物内;+ A1 B: e- {& }: T 5、机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻; 弱电主机房位置选择( p, M' R+ V( U3 f% ]: a$ \ o 1、宜靠近弱电间,进出线方便;+ C$ V( k/ T2 M 2、设备吊装、运输方便; 3、机房应远离强振动源和强噪声源的场所,当不能避免时,应采取有效的隔振、消声和隔声措施;(小于68dB) 4、机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所,当不能避免时,应采取有效的电磁屏蔽措施;(在0.15~1000MHz频率时,不应大于126dB)。 强弱电间位置选择, I' l# X9 f/ x2 n F 1、宜设在进出线方便,便于安装、维护的公共部位; 2、设有综合布线系统时,由弱电间至最远信息插座的布线距离,不应超过90m,超过90m 时,应增设弱电间;$ i# @% k# R) y; j 3、位置应上下层对应。每层均应设独立的门,不应与其它房间形成套间; 4、强弱电间不应与水、暖、气等共用管道井;# W3 a- l' x5 ]+ b4 J1 p8 z3 K3 r$ K 5、应避免靠近烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。 |