泰科IM03TS继电器实测与规格不符

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-5-21 15:29
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    跳转到指定楼层
    1#
     楼主| 发表于 2025-5-23 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    用泰科的IM03TS搭建了一个简单的开关模块,规格书给的最高电压220V,60W,实际我用55V,1A,55W,控制继电器开关时就出现问题,上位机控制关断,通道还是保持开启,继电器动作时响的声音也比正常状态小的多,搞不懂怎么回事,求教一下大家。
    " h+ F9 ]' X8 T- X

    ENG_DS_108-98001_4.pdf

    3.08 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 弧仙受害補助!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2025-5-23 18:01 | 只看该作者
    怎么申请样片

    点评

    直接买的,没有申请,找TE申请比较麻烦  详情 回复 发表于 2025-5-24 10:02

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2025-5-23 18:08 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-5-24 13:04 编辑
    - W- W3 ?" i. q9 B) o  V- r$ p' f
      I& {2 ~1 k; h" y檔案無法開啟!
      i6 o/ l4 k8 T9 h/ n" \6 ^( S1 }- r6 S- G
    無法斷開一般就是接點黏住了。
    ! p' T  l) C* m6 L9 K5 {# c+ T7 M' J4 }, U+ J! N4 [/ Y3 q
    機械繼電器的接點是金屬,電阻很小、很容易發生接點熔蝕而黏住,電路上要加電弧抑制線路,俗稱 Arc Suppressor  或 Snubber# a1 Y0 ^  o& _1 q

    + _* T* S/ \1 d: q8 z  g( [9 r4 S  A1 z; L3 v

    点评

    狗哥说的没错,但是我的电流电压功率控制都是按照他们规格书来的,就发生了熔断,有点不可思议  详情 回复 发表于 2025-5-24 10:01
  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-5-21 15:29
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    4#
     楼主| 发表于 2025-5-24 10:01 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-5-23 18:08
      u8 Z9 o- S" X/ [3 I$ a6 m  M檔案無法開啟!
    * A" L& w2 i& x6 Z  ^7 k
    6 N. \& Z  M4 {無法斷開一般就是接點黏住了。

    0 e* i  i1 i4 F; \狗哥说的没错,但是我的电流电压功率控制都是按照他们规格书来的,就发生了熔断,有点不可思议$ `' K3 [# v- b9 F' i, u, @" `

    点评

    電弧(Arc)不用超過額定ˋ電壓和額定電流就會發生,電路上一定要抑制。 早期我們把 250V / 2ˊA 的傳統機械式繼電器用在魔電上,電話線只有 -48V / 80mA 就偶爾會黏住。  详情 回复 发表于 2025-5-24 12:11

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 老天鵝版主,對你貼子的內容有意見。

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-5-21 15:29
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    5#
     楼主| 发表于 2025-5-24 10:02 | 只看该作者
    Sleep_xz 发表于 2025-5-23 18:01
    % k3 y- l4 t0 Z5 R1 E& O5 T: m怎么申请样片
    ! I9 L9 q: q6 i' q9 e! U5 L  u9 }; |
    直接买的,没有申请,找TE申请比较麻烦
    5 j. S  n3 z  c8 r
    * x! q8 }2 M/ {

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2025-5-24 12:11 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-5-24 12:56 编辑
    9 t2 w8 F* h  m( L2 u, a
    kuokuo250 发表于 2025-5-24 10:01
    0 R( G( O8 ?* a2 b4 p/ i  b狗哥说的没错,但是我的电流电压功率控制都是按照他们规格书来的,就发生了熔断,有点不可思议

    . N8 Z' @& ~  @- K9 V  ]! {" Q電弧Arc)不用超過額定ˋ電壓額定電流就會發生,電路上一定要抑制。
    , ^6 J7 m! P2 r4 N0 |6 f
    * h# [$ X# \, W早期我們把 250V / 2ˊA 的傳統機械式繼電器用在魔電Fax/Modem)上,電話線最大只有 -48V / 80mA 就偶爾會黏住。! i' I9 U- R3 K

    8 N2 l$ j% U/ G" Q& E當時還是用潘娜索尼克Panasonic)的機械式繼電器; y% |4 O3 {+ T* d! i

    4 T0 b: ^: R* `! u- h* V" m* Q# z' w0 `! G" a

    & M! C4 o/ ^: ?) ^  G4 j, B- x* @( `! `. N, {