485通讯做脉冲群干扰试验,485通讯线对地接TVS管,且有120欧匹配电阻,一打脉冲群,则数据接收错误, K/ j7 Z0 p# D: G/ W; @3 G! t
但去掉120欧电阻,再打脉冲群则数据接收没错% G+ g6 A- O- P
另外正常接120欧电阻,不打脉冲群时,接收数据没问题,这是怎么回事呢?+ U& b/ I* P" P" D
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-21 15:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2023-2-23 14:48 | 只看该作者
    485通信在打脉冲群时必须要加耦合夹,不知道是否有加,至于120的匹配电阻这个我也不知道为什么,不知道120是算出来的还是经验加的?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2023-2-23 14:54 | 只看该作者
    我觉得在脉冲群中, 数据出现混乱属于正常情况. 软件能够识别错误才是关键.; U- \( e6 u2 m
    所以用在信号复杂的工控等领域, 通信协议中应该增加错误识别能力 (可以参考一下 MODBUS).6 H: B' p: H  ?4 n8 I+ r; O7 _
    有条件的话还要考虑纠错方面的设计

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2023-2-23 15:01 | 只看该作者
    可能是共模干扰过大所致,120欧中端电阻会耦合共模干扰,解决办法是在总线上加肖特基二极管钳位。